尺短寸长 发表于 2015-5-28 08:06 用于电击防护的动作电流不超过30mA,是指用于非特殊情况下的直接接触防护。 特殊情况是指:
树欲静而风不止 发表于 2015-5-28 08:23 尺总的意思是普通情况下超过30mA也能保护人身安全?
尺短寸长 发表于 2015-5-28 08:48 非特殊情况下的间接接触防护,以 TN 系统为例: 满足一定条件,别说超过 30mA,超过 300mA,也能保护人 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-5-28 08:56 那不是说,几百毫安的整定值,即能保护人身安全,又能预防电气火灾?
尺短寸长 发表于 2015-5-28 08:06 用于电击防护的动作电流不超过30mA,是指用于非特殊情况下的直接接触防护。
yangyang7201 发表于 2015-5-28 09:29 个人理解尺总这句话还有一层意思:某些特殊情况下的直接接触防护,30mA也未必管用。 尺总,这样理解可 ...
fitman 发表于 2015-5-28 17:44 GB 13955-2005还说本标准的全部技术内容为强制性。这也算是最没指导性,最不应执行的规范之一。
树欲静而风不止 发表于 2015-5-29 08:23 我们这一设计,被提了好几个强条,都是哪个泵没加漏电,哪个风机没加漏电