账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2201|回复: 7

[求助] 应急照明

[复制链接]
发表于 2015-5-22 20:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家现在自带蓄电池应急照明如何做联动啊?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-5-25 09:30:57 | 显示全部楼层
断电强启很多图审机构不认可。这就需要1.加个双控开关。2.加个声控的(带消防接点的)。然后配电箱加强启线路。注意这个时候是不需要充电线的。
发表于 2015-5-25 09:33:27 | 显示全部楼层
当控制一排应急灯时,如车库,不会加单个的开关,需要应急灯本身有控制功能
发表于 2015-5-25 09:44:25 | 显示全部楼层
应急照明,看似小问题,实际大文章
     
发表于 2015-5-26 12:47:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-25 09:30
断电强启很多图审机构不认可。这就需要1.加个双控开关。2.加个声控的(带消防接点的)。然后配电箱加强启线 ...

我觉得审图的太教条。为啥断电强起不认可?没有双电源的建筑怎么办?何况现在都是假双路,上次我还还爬了24楼,电梯没电了,还是消防电梯。所以我觉得最靠谱的还是蓄电电池
发表于 2015-5-26 14:33:29 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-5-26 12:47
我觉得审图的太教条。为啥断电强起不认可?没有双电源的建筑怎么办?何况现在都是假双路,上次我还还爬了 ...

图审不是不让加蓄电池,而是不让断电来点亮(可以参看江苏图审的答疑)
     
发表于 2015-5-26 16:07:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-26 14:33
图审不是不让加蓄电池,而是不让断电来点亮(可以参看江苏图审的答疑)

我们这边应急照明如果是二级负荷,可以自带蓄电池
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则