账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4169|回复: 3

[问题探讨] 与消防配电干线共井可否?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-21 17:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚想到这个问题,消防配电线路做了一个专用竖井,那消防报警线路及电视电信安防等可以跟这个竖井放在一起么? 似乎规范里没有明确说不行。。
发表于 2015-5-22 09:10:13 | 显示全部楼层
可以,强弱电可设置在一个井里,分两侧布置。
发表于 2015-5-22 09:11:24 | 显示全部楼层
具体到里面有非消防的弱电线路,其火灾危险性应很小,但也不排除图审会提。
发表于 2015-5-22 09:38:14 | 显示全部楼层
不过,你设计上就不要叫消防专用井了,否则提你一条:消防专用井里敷设非消防线路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则