官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
树欲静而风不止 发表于 2015-5-22 09:35 我现在设计电气火灾系统,就只看新建规10.2.7.火规啥的都不看了
树欲静而风不止 发表于 2015-5-22 09:21 高度大于50米的丙类仓库设置,否则就取消算了
使用道具 举报
尺短寸长 发表于 2015-5-22 09:55 原来呢,错误规定一、二级负荷的消防用电设备,宜设置漏电火灾报警系统。 现在呢,华丽转身,认定消防用电 ...
消防应急照明专题帖子汇总
rainmen_73 发表于 2015-5-22 10:00 大概是电气火灾成因大多过载,或线路敷设路径上接触可燃物有引燃延燃条件造成,消防电缆从规格选择到敷设 ...
不代表 发表于 2015-5-22 10:14 消防的做消防设备电源监控系统,非消防的做电气火灾监控系统,反正都得控上!苦B
hbsjzsjy 发表于 2015-5-22 11:08 1、只要建筑物设置消防控制室,你就得设置“电气火灾监控系统”;这个是哪里的规定?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页