账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7093|回复: 17

[求助] 第一类防雷建筑

[复制链接]
发表于 2015-5-21 10:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
第一次遇到一个第一类防雷建筑,请问第一类防雷建筑是否不允许利用金属屋面做接闪器?是否可以用钢柱做引下线?
发表于 2015-5-21 11:03:28 | 显示全部楼层
第一类防雷建筑绝对不允许利用金属屋面做接闪器
发表于 2015-5-21 11:04:32 | 显示全部楼层
而且得设置专设引下线,间距不大于12
     
发表于 2015-5-21 11:11:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-21 11:03
第一类防雷建筑绝对不允许利用金属屋面做接闪器

为啥?

金属板足够厚,也“绝对不允许”么?
 楼主| 发表于 2015-5-21 11:15:28 | 显示全部楼层
感谢回答。请问一个钢结构的第一类防雷建筑,如果难以装设独立的外部防雷装置,采用直接装在建筑物上的接闪器,那金属屋面和钢柱不是不可避免的会成为接闪器和引下线吗
     
发表于 2015-5-21 11:15:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-21 11:04
而且得设置专设引下线,间距不大于12

这是哪条规定?
发表于 2015-5-21 11:18:09 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-21 11:11
为啥?

金属板足够厚,也“绝对不允许”么?

雷规4.2.1,应装设独立的。。。雷规5.2.7除第一类。。。。。
 楼主| 发表于 2015-5-21 11:20:23 | 显示全部楼层
GB50057-2010第第5.2.7条:除第一类防雷建筑外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器。言外之意确实是第一类防雷建筑不可以利用金属屋面做接闪器。但道理是什么,我也很想知道。
     
发表于 2015-5-21 12:13:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-21 11:18
雷规4.2.1,应装设独立的。。。雷规5.2.7除第一类。。。。。


雷规4.2.1,说得不够清楚。
雷规4.2.4,可以看出必须另设接闪杆或接闪网或由其混合组成的接闪器。{:tongue:}
发表于 2015-5-21 14:18:35 | 显示全部楼层
我们做过几个矿山的雷管炸药库房,都是单独在库房(一层)旁边设置竖两根高杆,中间连接避雷线
 楼主| 发表于 2015-5-21 14:46:50 | 显示全部楼层
设置独立的避雷装置当然是最好,但这个钢结构工程体量大,高度高,确实没法装设时,可以利用金属屋面做接闪器,钢柱做引下线吗?
发表于 2015-5-21 14:56:43 | 显示全部楼层
1179276821 发表于 2015-5-21 14:46
设置独立的避雷装置当然是最好,但这个钢结构工程体量大,高度高,确实没法装设时,可以利用金属屋面做接闪 ...

楼主还在纠结这个问题
     
发表于 2015-5-21 15:10:00 | 显示全部楼层
钢结构 不利用当接闪器\引下线 真是太可惜了.
     
发表于 2015-5-21 15:46:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-21 14:18
我们做过几个矿山的雷管炸药库房,都是单独在库房(一层)旁边设置竖两根高杆,中间连接避雷线

雷规4.2.4条2款,未要求设置“专设引下线”。
发表于 2015-5-21 16:06:20 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-21 15:46
雷规4.2.4条2款,未要求设置“专设引下线”。

确实是没有明确,但这条只适合于特殊情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则