账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大明河畔

[规范条文] 消火栓按钮不包括在区域报警系统内?

[复制链接]
发表于 2015-5-19 09:52:29 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2015-5-19 09:38
消火栓按钮绝对是消防泵联动的一种方式

看看水规范,不能绝对呀
     
发表于 2015-5-19 09:52:50 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2015-5-19 09:41
他只是问消火栓按钮包括在区域报警中不,所以答案是肯定的

他只是问消火栓按钮包括在区域报警中不,所以答案是否定的
     
发表于 2015-5-19 10:03:05 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-19 09:52
他只是问消火栓按钮包括在区域报警中不,所以答案是否定的

如果消火栓泵 在另外一个楼。
是不是可以消火栓按钮按照之前的控制方式。。4芯直接启泵。连接到泵房。
本楼用区域报警系统?
     
发表于 2015-5-19 10:03:59 | 显示全部楼层
我想请教一下,现在是依据那一条要在消火栓处设消火栓按钮?
发表于 2015-5-19 10:07:47 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-5-19 10:03
如果消火栓泵 在另外一个楼。
是不是可以消火栓按钮按照之前的控制方式。。4芯直接启泵。连接到泵房。
...

直接启泵,看看水的会不会答应
发表于 2015-5-19 10:09:02 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-5-19 10:03
我想请教一下,现在是依据那一条要在消火栓处设消火栓按钮?

部分同志看到的是火规的条文解释:当建筑物无火灾报警时。。。。。
     
发表于 2015-5-19 10:10:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-19 10:07
直接启泵,看看水的会不会答应

如果 消防水泵房之前早已盖好,只能按以前的方式启泵
     
发表于 2015-5-19 10:27:28 | 显示全部楼层
如果消火栓所在的建筑没有报警系统,消火栓就没有必要设置按钮。因为消火栓系统自己有联锁启动(流量开关、压力开关)
     
发表于 2015-5-19 10:28:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-19 10:09
部分同志看到的是火规的条文解释:当建筑物无火灾报警时。。。。。

水专业的说他们没要求。看火规也没有明确的说要设。倒是图集中一再出现。
发表于 2015-5-19 10:32:02 | 显示全部楼层
huangod 发表于 2015-5-19 10:27
如果消火栓所在的建筑没有报警系统,消火栓就没有必要设置按钮。因为消火栓系统自己有联锁启动(流量开关、 ...

是的,这正是消防系统的改进之处,更加可靠,撇除人为因素
发表于 2015-5-19 10:33:04 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-5-19 10:28
水专业的说他们没要求。看火规也没有明确的说要设。倒是图集中一再出现。

火规的条文解释目前的说了
     
发表于 2015-5-19 12:30:21 | 显示全部楼层
就跟阑尾一样,留着也多余,时不时还给你闹毛病,切了吧。消火栓启泵按钮,不要也罢,切了,省了闹心。{:lol:}
 楼主| 发表于 2015-5-19 22:10:25 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2015-5-19 12:30
就跟阑尾一样,留着也多余,时不时还给你闹毛病,切了吧。消火栓启泵按钮,不要也罢,切了,省了闹心。{:lo ...

说得简单,设不设决定权在水专业那,水暖专业的人现在都学的贼乖,凡是新规范没要求但旧规范有的,或者是惯例的一律保留,新建规降低防火要求的部分我们这边水暖专业的一概不敢执行,还是按旧规范的规定来
     
发表于 2015-5-19 23:19:21 | 显示全部楼层
关键还在于:规范太烂!
发表于 2015-5-20 08:24:47 | 显示全部楼层
消火栓按钮说明就有消防泵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则