[规范条文] 消火栓按钮不包括在区域报警系统内?

[复制链接]
发表于 2015-5-19 08:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规图集P15提示第4条:消火栓按钮用于报警及联动自动消防设备,因此不包括在区域报警系统。这意思是如果设报警,并且有消火栓就要上集中报警系统吗?但是建规也没有吧消火栓列入需联动的范围之内啊
     
发表于 2015-5-19 08:40:13 | 显示全部楼层
有消火栓按钮说明就有消防泵了,应该不是区域报警系统
发表于 2015-5-19 08:55:48 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2015-5-19 08:40
有消火栓按钮说明就有消防泵了,应该不是区域报警系统

这点不能认同,有消防泵不见得就上报警
发表于 2015-5-19 08:57:07 | 显示全部楼层
可以确定的是,火规在这一点上编得有问题,与水规范不一致,自己也解释不通
发表于 2015-5-19 08:59:46 | 显示全部楼层
消火栓按钮,火规上说作为报警信号,可以,但启动消火栓泵的联动触发信号?与何联动?
发表于 2015-5-19 09:00:50 | 显示全部楼层
所以,绝对不要因为有消火栓按钮就将区域升级为集中系统
     
发表于 2015-5-19 09:05:51 | 显示全部楼层
因为主编们不关心规范措辞,导致歧义连连:

前有新《火规》4.2.1条1款(4.3.1条1款)(消防)联动控制越俎代庖去谈人家系统自身连锁(14X505-1的措辞)控制,却不说真正的(消防)联动控制。
现有新《建规》8.4.1条13款正文用“联锁”,条文说明用“联动”。

《建规》8.4.1条13款正文
1.png

《建规》8.4.1条13款条文说明
2.png

遣词造句不认真,丢三落四也正常。
     
发表于 2015-5-19 09:13:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-19 08:59
消火栓按钮,火规上说作为报警信号,可以,但启动消火栓泵的联动触发信号?与何联动?

3.png
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:20:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-19 09:00
所以,绝对不要因为有消火栓按钮就将区域升级为集中系统

人家区域报警系统不要消火栓,不升级成集中报警系统难道还能把消火栓系统去掉吗
     
发表于 2015-5-19 09:37:30 | 显示全部楼层
不过,人家新《建规》有8.4.1条13款的“等”字护身,更有总则1.0.7条“建筑防火设计除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关标准的规定”作盾牌,不怕的。
     
发表于 2015-5-19 09:38:07 | 显示全部楼层
消火栓按钮绝对是消防泵联动的一种方式
     
发表于 2015-5-19 09:39:15 | 显示全部楼层
只是统过控制器控制罢了
     
发表于 2015-5-19 09:39:23 | 显示全部楼层
如果消火栓泵,在另外一个楼呢.

     
发表于 2015-5-19 09:41:21 | 显示全部楼层
他只是问消火栓按钮包括在区域报警中不,所以答案是肯定的
发表于 2015-5-19 09:51:26 | 显示全部楼层
大明河畔 发表于 2015-5-19 09:20
人家区域报警系统不要消火栓,不升级成集中报警系统难道还能把消火栓系统去掉吗

这种图集,而且是没说清楚的图集,不是规范。具体应以水规范为准