[问题探讨] 800平的老年公寓消防控制室可以与医务值班室合用不?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-18 16:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一800平的老年公寓,一层,无排烟等消防联动,按建规需上火灾自动报警,请问:消防控制室不用单独设吧,可以与医务值班室合用不?如果可以合用,此房间应急照明是不是按消防控制室设计,备用照明时间不小于180分钟?就是在普通照明灯具上加上蓄电池,注明应急时间180分钟?此房间是否要设双切电源箱,为消防控制器及房间照明供电?
发表于 2015-5-18 16:47:54 | 显示全部楼层
没有联动,可以合用。房间还是要设置双切箱供电
     
发表于 2015-5-18 17:34:50 | 显示全部楼层
不是消防控制室吧?是消防值班室吧?

消防用电不是二级负荷吧?是三级负荷吧?

是单电源供电吧?是单电源供电可不用设置双切箱供电吧?
     
发表于 2015-5-18 18:13:51 | 显示全部楼层
可以与医务值班室合用不? /按理说不可以,实际也不妥,医务值班室有水龙头。

此房间是否要设双切电源箱,为消防控制器及房间照明供电?/是否要双切电源箱,取决于负荷等级是否为二级或一级,如果是三级负荷就不需要。
     
 楼主| 发表于 2015-5-18 19:04:32 | 显示全部楼层
不是消防控制室吧?是消防值班室吧?

消防用电不是二级负荷吧?是三级负荷吧?

是单电源供电吧?是单电源供电可不用设置双切箱供电吧?

请李总明示,消防用电几级负荷?消防控制器自带蓄电池,单电源供电可以不?

点评

单电源供电可不设双切箱;三级负荷的消防控制器(自带蓄电池),可单电源供电。  发表于 2015-5-19 08:30
     
 楼主| 发表于 2015-5-18 19:19:40 | 显示全部楼层
总共只有19间公寓,其余是阅览室,食堂,厨房,感觉专门上一个消防控制室,还要配专人值班,是不是妥当?
     
 楼主| 发表于 2015-5-18 20:02:12 | 显示全部楼层
刚刚接到水专业通知,上喷淋,消防控制室还可以与医务值班室合用吗?
     
发表于 2015-5-19 08:18:51 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-5-18 20:02
刚刚接到水专业通知,上喷淋,消防控制室还可以与医务值班室合用吗?

想省值班人员?

1、那医务值班人员得取得消防值班人员资质才行。
2、医务值班人员可能得随时随地处理老人的应急事件,消防值班脱岗问题如何处理呢?

消防控制室可以与医务值班室合用,分区域布置,但值班人员估计不得兼用了,除非医务值班人员(兼消防值班人员,得有上岗证)在上班时间内仅值班,处理老人的应急事件以电话通知其他医务人员去处理。
     
发表于 2015-5-19 08:23:01 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-5-18 19:04
不是消防控制室吧?是消防值班室吧?

消防用电不是二级负荷吧?是三级负荷吧?

得看你这个工程的具体情况。

如果是一个独立建筑,估计仅按室外消防用水量判断,三级负荷供电是满足规范要求的。
如果建筑群附带此建筑小子项,能提供二级负荷供电电源,那就以二级负荷供电为最佳。
     
发表于 2015-5-19 08:48:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-19 08:18
想省值班人员?

1、那医务值班人员得取得消防值班人员资质才行。

不允许跨行业执业。
     
发表于 2015-5-19 08:48:30 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-5-18 20:02
刚刚接到水专业通知,上喷淋,消防控制室还可以与医务值班室合用吗?

单设吧。
     
发表于 2015-5-19 08:49:05 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-5-18 19:19
总共只有19间公寓,其余是阅览室,食堂,厨房,感觉专门上一个消防控制室,还要配专人值班,是不是妥当?

按规设计。
     
发表于 2015-5-19 09:10:25 | 显示全部楼层
说个灰色的解决方案。
1、上的是区域报警系统,不用消控室。医务两字去掉,挂值班室的牌子,实际工能区最好用些材料分隔一下;
2、上岗人员资质问题:按惯例只在年查时需要,平时实际在岗人员没有多少人是有的;
3、因为没有联动设备,值班人员除强制点亮疏散照明外(如果有),没什么特别要求,一般人可胜任。
呵呵,我只是说说,大家别当真,按规范的去做。
     
 楼主| 发表于 2015-5-19 09:26:45 | 显示全部楼层
是一个独立建筑,问了水专业,室外消防用水量不超过25L/S,消防用电是三级负荷。那么,消防控制室不用设双切电源箱,按民规,消防控制室备用照明时间不小于180分钟,就是在普通照明灯具上加上蓄电池,注明应急时间180分钟?
     
发表于 2015-5-19 17:48:51 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-5-19 09:26
是一个独立建筑,问了水专业,室外消防用水量不超过25L/S,消防用电是三级负荷。那么,消防控制室不用设双 ...

180分钟用EPS比较好