账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[求助] 人员密集的建筑

  [复制链接]
     
发表于 2015-5-15 16:28:28 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-15 16:15
按自己的理解整吧,审图提出意见按人家的改呗


规范编得。。。。
害得大家。。。。
     
发表于 2015-5-15 16:28:51 | 显示全部楼层
留点破绽,下次修订{:lol:}
发表于 2015-5-15 16:33:11 | 显示全部楼层
按江苏省部分专家的意见,第10.3.1条和10.3.5条有母子关系,10.3.1条里提到的才属于人员密集场所。这样理解出来的人员密集场所倒是挺靠谱的,但问题是从规范本身来看,并列的条文之间母子关系存在吗?要怎么证明它们有母子关系?{:lol:}
     
发表于 2015-5-15 16:42:53 | 显示全部楼层
1179276821 发表于 2015-5-15 16:33
按江苏省部分专家的意见,第10.3.1条和10.3.5条有母子关系,10.3.1条里提到的才属于人员密集场所。这样理解 ...

如此认识,恐难成立:
1、10.3.1条和10.3.5条,属于并列条款;
2、10.3.1条设置消防疏散照明的场所,不一定设置灯光疏散指示标志;10.3.5条设置灯光疏散指示标志的场所,不一定设置消防疏散照明。

     
发表于 2015-5-15 16:53:16 | 显示全部楼层
这规范编的,大家想破脑袋也不得要领。

连专家都猜不透规范编制人员想干什么。

orz !
     
发表于 2015-5-15 21:52:49 | 显示全部楼层
以前老建规有个50人的规定,新的在哪里呢
     
发表于 2015-5-16 11:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
新《建规》没有“人员密集”的定量规定
发表于 2015-5-17 08:24:16 | 显示全部楼层
人员密集场所”,既包括《消防法》定义的人员密集场所,也包括会议厅等人员密集的场所。
     
发表于 2015-5-17 16:18:18 | 显示全部楼层
这个问题 王主编宣贯的时候,把这个问题问过他,可惜 王主编只挑了几个简单的问题回答。这个问题忽略了。
     
发表于 2015-5-17 16:21:56 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-15 15:54
宏观,大家都知道;
具体,大概编制人自己都没搞清楚。

关于人员密集建筑很关键的几个问题。
可惜,王主编不回复。
这个搞不清楚,随便可以被提强条。。
     
发表于 2015-5-18 08:33:23 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-5-17 16:21
关于人员密集建筑很关键的几个问题。
可惜,王主编不回复。
这个搞不清楚,随便可以被提强条。。

王主编回复了又能怎样?可以作为设计的依据吗?
     
发表于 2015-5-18 09:04:14 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-18 08:33
王主编回复了又能怎样?可以作为设计的依据吗?

不能当作依据.不过,本来比较模糊的东西.
至少被审图提的时候,可以说王主编说过........
可以当作跟审图沟通的一个依据.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则