|
发表于 2015-5-15 11:33:43
|
显示全部楼层
实质问题是“接地钢筋网能否认可为等电位联结导体?
不以图集为依据(按国标图集是不认可)
同样上述规范还有2条
2)下列金属部分不得用作保护导体或保护等电位联结导体:
——金属水管;
——含有可燃气体或液体的金属管道;
——正常使用中承受机械应力的金属结构;
——柔性金属导管或金属部件;
——支撑线。
3)总等电位联结导体的截面不应小于装置的最大保护导体截面的一半,并不应小于6mm2。当联结导体采用铜导体时,其截面不应大于25mm2;当为其他金属时,其截面应承载与25mm2铜导体相当的载流量。
规范2)条指出了不允许的,那么其他的只要达到第3)条要求的,都应允许。
大底盘地下室工程钢筋网都满足3)吧。
所以我的观点:通常可以。
当然实际操作,常常是何必较真,按图集示例来 。 |
|