账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18874|回复: 31

[求助] 单间小商铺应急照明供电问题,请教大家

[复制链接]
     
发表于 2015-5-14 12:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

高层住宅,底层一排小商铺,各个商铺里面的疏散指示标志灯和安全出口标志灯采用自带蓄电池的灯具,从商铺配电箱引出一个专用回路供电,这样设计可以吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-5-14 13:17:00 | 显示全部楼层
有何不可以?

但有人却认为不可以!{:dizzy:}

高层住宅,其消防用电负荷等级非一级就二级,绝不会三级,那就坏事喽——

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30050-15-2.html
尺短寸长 发表于 2015-5-12 13:25
据说有解释:
10.1.9 “按三级负荷供电的消防设备,其配电箱配电箱宜独立设置”的规定,目的是为三级负荷的应急照明开一个口子。

     
 楼主| 发表于 2015-5-14 13:24:50 | 显示全部楼层
我们这边审图的人就认为不可以,{:dizzy:} 。如果统一设一个应急照明双电源切换箱的话,计费和防窃电又是个问题啊,不知道该怎么办了
     
发表于 2015-5-14 13:28:39 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-5-14 13:24
我们这边审图的人就认为不可以, 。如果统一设一个应急照明双电源切换箱的话,计费和防窃电又是个 ...

不可以的理由呢?


规范规定不可以!{:titter:}
     
 楼主| 发表于 2015-5-14 13:32:32 | 显示全部楼层
属于其他问题,原话是“各商铺应设置疏散及出口指示应急照明,电源由所在防火分区应急照明箱供给,并应有防止偷电有效措施”
发表于 2015-5-14 13:56:17 | 显示全部楼层
这个商铺有没有满200平米,没满200平米不需要做疏散照明
2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所
     
发表于 2015-5-14 13:58:54 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-5-14 13:32
属于其他问题,原话是“各商铺应设置疏散及出口指示应急照明,电源由所在防火分区应急照明箱供给,并应有防 ...

各商铺应设置疏散及出口指示应急照明——如此措辞,想来受王、丁两大主编的影响不小。{:titter:}
发表于 2015-5-14 13:59:51 | 显示全部楼层
不会认为商铺不属于营业厅吧???{:sweat:}
     
 楼主| 发表于 2015-5-14 14:12:01 | 显示全部楼层
如果商铺里面的应急照明用外部的双切箱供电的话,怎么才能做到防窃电呢,想不明白啊。这条提的自相矛盾吧
发表于 2015-5-14 14:20:18 | 显示全部楼层
做24V 低压供电的LED应急灯
     
发表于 2015-5-14 14:20:29 | 显示全部楼层
10
……
3)过分强调“按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置”(14版新《建规》下列10.1.9条规定),是不是还会带来如下情况不够安全、不够可靠的负面影响:
例如,某建筑工程的消防用电设备负荷等级为二级,但该建筑工程无需设置FAS,消防应急(疏散)照明采用自带蓄电池消防应急灯的“非持续性的应急照明”方式。遵守14版新《建规》10.1.9条规定,消防照明配电箱独立设置,是不是有可能导致自带蓄电池消防应急灯在火灾事故状态下该亮却不亮(消防照明配电箱供电很可靠,没有断电,也无联动控制“切断电源”强制点亮措施)?
如何解释?如何解决?

……

15
……
5)鉴于14版新《建规》自2015-05-01实施后,根据有关规定,原先对06版《建规》的规范管理组回复函将自动作废。
那么,就只能不厌其烦再问14版新《建规》管理组:
“规范11.1.3条有关问题的复函”(公津建字[2007]22号)中的答复,还能继续在建筑工程实施吗?
若不能,请给出具体规定。
附:公津建字[2007]22号
规范11.1.3条有关问题的复函(公津建字[2007]22号.jpg

请耐心等候。
     
发表于 2015-5-14 14:22:32 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-5-14 14:12
如果商铺里面的应急照明用外部的双切箱供电的话,怎么才能做到防窃电呢,想不明白啊。这条提的自相矛盾吧

请教提出意见的审图老师。
     
发表于 2015-5-14 15:33:38 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-14 14:20
10问……3)过分强调“按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置”(14版新《建规》下列10.1.9条 ...

尺总:有一次我拿着这条给一位审图的老爷子看人家根本就是嗤之以鼻“拿一个将近10年前的复印函件来辩理,没有法律依据”人家根本不理睬我。
     
发表于 2015-5-14 15:38:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2015-5-14 15:40 编辑

敬告楼主一句:这个问题我都做过太透彻的“研究”了。只要是给我外审的人,不管涉及不涉及自己的工程,我都会以请教问题的方式,问他们这个问题,结果就连外审的人都是分成两派,有的说可以由小商铺自己的配电箱配电,有的说必须设统一的应急照明箱。最后我自己给自己得出一个结论:你要是知道谁给你审图,你就提前问他应该这么做;如果你不知道谁审图,那好你就自己按你自己的要求做,但是最后碰运气,看最后的审图师是否和你一致。前者可能审图的要求你改图,后者可能甲方要求你改图。
发表于 2015-5-14 15:47:33 | 显示全部楼层
根据江苏省审图中心答疑的意见,2009年 2011年,参照当时的防火规范 超过400平米的小商铺不设置疏散照明 现在新的防火规范改为200平米的营业厅不设置疏散照明,不知道现在江苏省审图是何种意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则