请问大家一下:消防设备的配电,能否采用链式配电方式。我们这3台防火卷帘的配电箱,采用的是链式配电方式,图审说次要的且非消防的设备才行,消防的设备不行。
     
发表于 2015-5-8 10:04:30 | 显示全部楼层
我这边的审图没提。不过改也简单,标注一下T接,就变成树干式了。
     
发表于 2015-5-8 10:05:55 | 显示全部楼层
防火卷帘可以链接..
链接 不到10kW, 不超过5台.
要审图拿出依据来.
     
发表于 2015-5-8 10:22:59 | 显示全部楼层
你可以不链式,把三台电机控制合在一个配电箱,就是一个双电源箱出三个回路带起来三个防火卷帘
     
发表于 2015-5-8 14:06:50 | 显示全部楼层
好像规范有规定,重要负荷不得链式配电。
 楼主| 发表于 2015-5-8 14:20:28 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-5-8 14:06
好像规范有规定,重要负荷不得链式配电。

是的,供配电规范,次要设备采用链式配电,图审就是依据这个
     
发表于 2015-5-8 14:21:56 | 显示全部楼层
江苏好像可以,浙江好像不行。