无功补偿里的电抗器电抗与电容器容抗全调谐后,可以组成某次谐波的交流滤波器,可以达到滤波的目的
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
D800-1~8
D800-1~8
当前离线
积分
5260
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-5-7 12:57:41
|
显示全部楼层
民用建筑领域没有加电抗器的
工业领域也算奇葩。
楼主那个文字应该引自发电厂篇章吧
串电抗,把压降人为降了很多。把短路电流减小很多。都是弊端。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
fitman
fitman
当前离线
积分
3683
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-5-8 10:16:03
|
显示全部楼层
线路上的串联电抗器与用在补偿回路上的串联电抗器是两回事。
前者是由于断路器的分断能力不足,为减少短路电流而装设的。而现在断路器的分断能力越来越强,用的地方就越来越少。而且这都是在高压电,大容量的系统中使用,低压就别考虑了。
后者是为防谐波而加在电容器前端的,不在主回路上。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
xuxizhong
xuxizhong
当前离线
积分
4141
IP卡
狗仔卡
发表于 2015-5-9 14:21:17
来自手机
|
显示全部楼层
阻抗大,短路电流小,断路器的极限分断能力就可以选小。