账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13140|回复: 16

[问题探讨] 100多根电线均放到一个线槽中是否违规?

[复制链接]
发表于 2015-5-6 08:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据民规8. 5.3 同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。100多根电线均放到一个线槽中是否违规?
发表于 2015-5-6 08:55:10 | 显示全部楼层
是呀,就像条文解释的一样,散热不好,施工维护困难
     
发表于 2015-5-6 09:05:28 | 显示全部楼层
为什么不多分几层槽盒敷设呢  
     
发表于 2015-5-6 09:16:49 | 显示全部楼层
8. 5.3 同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。
     
发表于 2015-5-6 09:46:19 | 显示全部楼层
载流导体不超过30根,也就是最多90根
 楼主| 发表于 2015-5-6 10:08:41 | 显示全部楼层
各位同仁给个具体的回复
发表于 2015-5-6 10:13:40 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2015-5-6 10:08
各位同仁给个具体的回复

这个避免就是的,分开设置槽盒
     
发表于 2015-5-6 10:15:04 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-5-6 09:46
载流导体不超过30根,也就是最多90根

载流导体不超过30根 如何得出 也就是最多90根
     
发表于 2015-5-6 10:19:22 | 显示全部楼层
另外,电线如果是单芯的放这么多在槽盒不会发热严重?
     
发表于 2015-5-6 16:05:06 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-5-6 10:15
载流导体不超过30根 如何得出 也就是最多90根

一般来说N.PE没有电流啊

点评

载流导体是包括N的  发表于 2015-5-7 01:15
     
发表于 2015-5-7 01:23:47 | 显示全部楼层
100多根导线在一个槽盒内,如果说散热问题,这个需要具体分析,这100多根导线里有多少PE线、有多少是属于备用回路的导线、有多少是属于轻载的导线(低于载流量30%是不计入成束导线数量内的),把这些都考虑进去,然后再看是否符合那个民规的30根的规定。另外你这么多导线在一个槽盒内,以后检修恐怕是个问题。
     
发表于 2015-7-3 15:00:34 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-5-6 16:05
一般来说N.PE没有电流啊

单相回路中,N线是有电流的
     
发表于 2015-7-6 14:52:58 | 显示全部楼层
jzt666 发表于 2015-7-3 15:00
单相回路中,N线是有电流的

收到,谢谢
     
发表于 2015-7-6 23:03:11 | 显示全部楼层
8. 5.3 同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。
控制和信号线路的电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。
有电磁兼容要求的线路与其他线路敷设于同一金属线槽内时,应用金属隔板隔离或采用屏蔽电线、电缆。
注:1 控制、信号等线路可视为非载流导体;
2 三根以上载流电线或电缆在线槽内敷设,当乘以本规范第7章所规定的载流量校正系数时,可不限电线或电缆根数,其在线槽内的总截面不应超过线槽内截面的20%
     
发表于 2015-7-10 16:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-5-6 09:46
载流导体不超过30根,也就是最多90根

载流导体包括零线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则