账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19403|回复: 34

[求助] 按新建规,二类高层办公楼是否不用设火灾自动报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-30 11:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按新建规,二类高层的办公楼是否不用设火灾自动报警系统?
     
发表于 2015-4-30 11:38:52 | 显示全部楼层
应结合8.4.1条10 11 13款综合考虑,不能说二类高层就不用设。
     
 楼主| 发表于 2015-4-30 11:53:13 | 显示全部楼层
说的是。但对于二类高层的办公楼多是不太大面积的,建筑设计成自然排烟的地下车库和不出现电子信息机房的名称还是容易做到的。
以前高规有一条是经常有人停留的地下室,因此有地下车库的都上自动报警.现在这一条没有了,对于地下室内装火灾自动报警似乎放松了。
     
发表于 2015-4-30 11:54:18 | 显示全部楼层
如果建筑物内设置变配电室就逃脱不了8.4.1第13款了吧
     
发表于 2015-4-30 12:04:40 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-4-30 11:54
如果建筑物内设置变配电室就逃脱不了8.4.1第13款了吧

如果水专业按8.3.9条特殊重要设备在变配电室设置了气体灭火,自然逃脱不了8.4.1条第13款。
     
发表于 2015-4-30 12:31:46 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-4-30 11:54
如果建筑物内设置变配电室就逃脱不了8.4.1第13款了吧

为啥?

变配电室必设气体灭火系统吗?
哪来的规定?
发表于 2015-4-30 14:07:00 | 显示全部楼层
不知这个规定现在是否还有效
QQ图片20150430140624.png
     
发表于 2015-4-30 14:11:27 | 显示全部楼层
这个规定如今已写在8.3.9条的条文说明里。
     
 楼主| 发表于 2015-4-30 14:28:14 | 显示全部楼层
现在高层内的变配电房,都要求气体灭火了。但电房的气体灭火本来就有一个专用的控制器,能自成体系的,不会因为这东东就再上一套集中报警系统吧!
发表于 2015-4-30 14:39:19 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-4-30 14:28
现在高层内的变配电房,都要求气体灭火了。但电房的气体灭火本来就有一个专用的控制器,能自成体系的,不会 ...

恰恰相反,新建规要求全楼设置
发表于 2015-4-30 14:40:22 | 显示全部楼层
一台防火卷帘,也要全楼设置
     
 楼主| 发表于 2015-4-30 14:50:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-30 14:40
一台防火卷帘,也要全楼设置

这正是问题所在!
做一个配电室总比把电箱挂外墙好,局部某房间加个排烟风机对整个建筑物有什么影响!但由于新火规把区域报警系统的内涵改了。加一个几kW的小风机,就把整幢大楼的性质给改了。要知到一个集中报警系统的综合费用是惊人的!
     
发表于 2015-4-30 14:55:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-30 14:40
一台防火卷帘,也要全楼设置

依据何在?
     
发表于 2015-4-30 15:11:12 | 显示全部楼层

同问。
     
 楼主| 发表于 2015-4-30 15:16:38 | 显示全部楼层
我就因为机房的一个排烟风机而被要求上一个集中报警系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则