账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22766|回复: 67

[求助] 建筑物配电箱改配电柜

[复制链接]
发表于 2015-4-27 11:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋多层公共建筑,消防负荷按二级设计。电源进线处设置了小配电间,两回低压进线,内置两台电源配电总箱,对本楼内三级负荷单电源供电,消防负荷双回供电,两个总箱各去一回,末端切换。按照新建规,消防配电箱应单独设置,我这就违规了。那我改成配电柜,就行了吗?
 楼主| 发表于 2015-4-27 11:27:01 | 显示全部楼层
大样图,大家看看怎么办
样图.png
 楼主| 发表于 2015-4-27 11:32:22 | 显示全部楼层
大家看看,怎么处理,急等回复呀
     
发表于 2015-4-27 11:35:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-27 11:27
大样图,大家看看怎么办

就这么办吧。
 楼主| 发表于 2015-4-27 11:40:20 | 显示全部楼层

是改配电柜吗?
     
发表于 2015-4-27 11:44:53 | 显示全部楼层
这不是玩文字游戏吗
     
发表于 2015-4-27 11:46:08 | 显示全部楼层
我觉得只是其末端配电箱要单独而已。如果从头到尾单独配电箱的很不合理啊。想想一个2.2kW的防火卷帘单独从低压电柜出来,如何满足热稳定,加大截面,那电气的造价又加大了。

 楼主| 发表于 2015-4-27 11:46:33 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-4-27 11:44
这不是玩文字游戏吗

所以才要商量呀,看行不行
     
发表于 2015-4-27 11:48:56 | 显示全部楼层
建筑物的变电所PC柜、建筑物低压进线的配电柜(屏)这一级,无特殊情况,消防、非消防可以合用;
当建筑物的变电所PC柜、建筑物低压进线的配电柜(屏)这一级消防回路较多(低压进线可以混供),但消防、非消防配电柜单独设置(可以贴临布置,合用同一母线段)。
     
发表于 2015-4-27 11:52:04 | 显示全部楼层
10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,咋一看一个设备单独回路,实际我们的做法还是末端配电箱到设备是单独回路,多个小功率末端配电箱公用回路。
     
发表于 2015-4-27 12:14:57 | 显示全部楼层
真的从头到尾单独配电箱吗?求指点。
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:14:28 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-27 11:48
建筑物的变电所PC柜、建筑物低压进线的配电柜(屏)这一级,无特殊情况,消防、非消防可以合用;
当建筑物 ...

问题是,我这个建筑物的配电间里就设的是配电总箱呀
 楼主| 发表于 2015-4-27 14:33:30 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-4-27 11:52
10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,咋一看一个设备单独回路,实际我们的做法还是末端配电箱到设备 ...

不是10.1.6,是10.1.9,消防配电要专用配电箱
     
发表于 2015-4-27 14:34:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-27 14:14
问题是,我这个建筑物的配电间里就设的是配电总箱呀

所以——
4#楼的回答。
     
发表于 2015-4-27 17:55:20 | 显示全部楼层
你末端那个配电箱难道不是单独设置的么?违规什么了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则