[问题探讨] 问问高层住宅的商铺问题

[复制链接]
     
发表于 2015-4-28 16:30:38 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-4-28 11:34
这个200平的商业内除疏散门外还要设疏散指示标志吗?

先不讨论200平的建筑功能是什么,不说是商业还是商业服务网点或者裙房
只说疏散指示的设置
如果满足民规图13.8.5,疏散指示距离末端不大于10米(也就是说这个房间进深不大于10米)我认为只做安全出口标志就可以
发表于 2015-4-29 15:02:44 | 显示全部楼层
进深不大于10米只做安全出口标志就可以
     
发表于 2015-4-29 18:55:44 | 显示全部楼层
这个问题得按 5.4.10.3条来执行咯。。