账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8750|回复: 18

[问题探讨] 问问高层住宅的商铺问题

[复制链接]
发表于 2015-4-24 08:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋高层住宅32层,底下2层商铺,分割为一个一个小间,面积都在100平米左右,总面积小于1500平米。商铺与住户不同出人口。试问按新建规,是否不用考虑火灾报警及应急照明。
     
发表于 2015-4-24 08:52:57 | 显示全部楼层
按新《建规》,可不用考虑火灾自动报警系统。

但由于新《建规》的修编人员在修编时要么是打瞌睡或喝高了,要么是高高在上不管不顾大家死活,导致这条多年前就存在问题的规定现今依然如故——
BZD.jpg
 楼主| 发表于 2015-4-24 09:01:38 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-24 08:52
按新《建规》,可不用考虑火灾自动报警系统。

但由于新《建规》的修编人员在修编时要么是打瞌睡或喝高了 ...

一个个小商铺,应该出口不需要出口标志灯吧?

点评

做吧。设计放个指示不费啥  发表于 2015-4-24 12:17
     
发表于 2015-4-24 09:17:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-24 09:01
一个个小商铺,应该出口不需要出口标志灯吧?


问题在于不好好编标准啊,有些审图师会拿它来说事。

PS
你这还是两层楼的商铺,得看最不利点的疏散距离了。

对照上海推荐性地标:
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30050-4-1.html
53#
发表于 2015-4-24 18:17:52 | 显示全部楼层
新建规 8.4.1.13。先去核水专业是否设置有自动喷水系统。
发表于 2015-4-24 18:19:19 | 显示全部楼层
应急照明可不设,如果纵深大于20m建议设置疏散指示,否则可不设
     
发表于 2015-4-27 08:45:29 | 显示全部楼层
主要看建筑对一二层商铺定性是什么,是住宅还是裙房,还是商店
 楼主| 发表于 2015-4-27 09:05:02 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-4-27 08:45
主要看建筑对一二层商铺定性是什么,是住宅还是裙房,还是商店

这个有什么区别吗?
     
发表于 2015-4-27 19:11:29 | 显示全部楼层

我只是说应急照明,不说FAS
1.建筑定义是商业网点之后,那就是住宅性质,不是公建,规范上的就没法套用了
2.按新防火规范来说,要求是大于27米,面积超过200,才做应急照明
 楼主| 发表于 2015-4-28 10:41:15 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-4-27 19:11
我只是说应急照明,不说FAS
1.建筑定义是商业网点之后,那就是住宅性质,不是公建,规范上的就没法套用 ...

关键是疏散照明呀
     
发表于 2015-4-28 11:14:33 | 显示全部楼层

规范上写的不就是疏散照明吗?
不明白你是想做还是不想做....
1.首先如果建筑定性一二层时商业服务网点,那就不用做
2.如果定义是裙房就不一样了,裙房就算是公建,要做
3.如果不说建筑定性,按新防火,不就是同时满足两个条件才做??
1)大于27米
2)面积大于200的[b]营业厅餐厅
第三个情况还是不想做的话,就让建筑平面图上不要写营业厅,餐厅
     
发表于 2015-4-28 11:34:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2015-4-28 11:37 编辑
hl891223 发表于 2015-4-27 19:11
我只是说应急照明,不说FAS
1.建筑定义是商业网点之后,那就是住宅性质,不是公建,规范上的就没法套用 ...

这个200平的商业内除疏散门外还要设疏散指示标志吗?
     
发表于 2015-4-28 11:38:32 | 显示全部楼层
疏散照明就几个灯,建议你还是做上,讨论归讨论,图完了还得过审图、消防这一关不是,回头为这几个灯具再变更一回不值当
 楼主| 发表于 2015-4-28 14:06:31 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-4-28 11:14
规范上写的不就是疏散照明吗?
不明白你是想做还是不想做....
1.首先如果建筑定性一二层时商业服务网点 ...

现在讨论得是新建规10.3.5
     
发表于 2015-4-28 16:20:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-28 14:06
现在讨论得是新建规10.3.5

首先明确下你的问题,你说的是应急照明,麻烦确认一下应急照明的概念
楼下一二层做不做前面说了,三层以上住宅公共部分肯定做
如果你的意思是说三层以上住宅不做应急照明,那么请教你用哪一条规范可以不做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则