账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5187|回复: 13

[规范条文] 2014版防火规范

[复制链接]
     
发表于 2015-4-21 19:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚买了本2014版的防火规范,看了下遇到个问题。GB50016-2014 其中8.4.1条第3款提到任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的商店……等类似用途的建筑;第7款也提到任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的疗养院病房楼……和其他儿童活动场所。那么这两款条文说的都是任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的场所,为什么不放在一个条款当中,还要分开说明,别有用意?
     
发表于 2015-4-22 00:39:20 | 显示全部楼层
一个是人员密集场所,一个是特殊人群场所。
     
发表于 2015-4-22 00:39:47 | 显示全部楼层
一个是人员密集场所,一个是特殊人群场所。
     
发表于 2015-4-22 07:50:10 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-4-22 00:39
一个是人员密集场所,一个是特殊人群场所。


若如此解释,恐有些牵强。

3.jpg

7.jpg

8.4.1条第3款规定中的“货运等类似用途的建筑”,大多不属于“人员密集场所”;
8.4.1条第7款规定中的“旅馆建筑”等,也基本不针对“特殊人群场所”。

楼主就不要纠结这些细枝末节了吧,这些都还算好的,不怎么折磨人。


发表于 2015-4-22 08:25:12 | 显示全部楼层
楼主的提问也有道理,能精简的可以。能增加的更好。好多建筑应该也明示
     
 楼主| 发表于 2015-4-22 08:31:36 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-4-22 00:39
一个是人员密集场所,一个是特殊人群场所。

我的看法和你差不多,没理解错就行了,哈哈
     
发表于 2015-4-22 19:15:24 | 显示全部楼层
请问一下,对于建筑高度不大于24米的办公楼,8.4.1条没有明确的规定,是否只要没有8.4.1条13款规定的水和风的消防设施,就可以不用上火灾自动报警了?
     
发表于 2015-4-22 19:54:09 | 显示全部楼层
还要看办公楼的性质哦
     
发表于 2015-4-22 20:44:58 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2015-4-22 19:15
请问一下,对于建筑高度不大于24米的办公楼,8.4.1条没有明确的规定,是否只要没有8.4.1条13款规定的水和风 ...

不是!

FAS.jpg

8.4.1条9~11款规定,都可能会涉及是否设置火灾自动报警系统。

尤其对8.4.1条10款规定中的“电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库”,更会存在不小的争议——
现在的办公建筑,大多设置电子信息系统数据机房,如何解读“电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库”,可能是个问题。
发表于 2015-4-23 08:26:16 | 显示全部楼层
特殊人群场所。
     
发表于 2015-4-23 12:56:48 | 显示全部楼层

再假设没有8.4.1条的第9,10款的场所的二类高层办公楼,没有营业厅,也没有第13款规定的消防设施,是不是就可以不用上火灾自动报警系统了?
     
发表于 2015-4-23 13:35:52 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2015-4-23 12:56
再假设没有8.4.1条的第9,10款的场所的二类高层办公楼,没有营业厅,也没有第13款规定的消防设施,是不是 ...

不是!

业主委托设计时明确要求你设置火灾自动报警系统,你就得上火灾自动报警系统了。
     
发表于 2015-4-23 16:21:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-23 13:35
不是!

业主委托设计时明确要求你设置火灾自动报警系统,你就得上火灾自动报警系统了。

如果业主能主动要求上火灾报警系统那也好办,就怕业主要求不上火灾报警系统,你还得拿出条文告诉甲方,不上火灾报警系统是不行的
     
发表于 2015-4-23 16:24:40 | 显示全部楼层
rexcao 发表于 2015-4-23 16:21
如果业主能主动要求上火灾报警系统那也好办,就怕业主要求不上火灾报警系统,你还得拿出条文告诉甲方,不 ...

如果业主不要求,建筑工程投保的保险公司不要求(如果有投保要求的话),规范标准也不强制要求——
那么你自然就可以不用上火灾自动报警系统了呀。{:smile:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则