账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yaochaoren

[问题探讨] 只设有气体灭火系统的建筑是否需要设消防控制室

[复制链接]
     
发表于 2015-4-22 08:44:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-22 08:14
不要说你这里是气体灭火,就是一栋楼设一台防火卷帘,也要全楼设置火灾报警

全楼设 有必要么?
     
发表于 2015-4-22 09:03:05 | 显示全部楼层
确实是头痛的事。因消火栓要泵房,因泵房而要发电机房,因设备房不满足自然排烟而机械排烟,因此要上集中自动报警系统,消控室,值班人员等,成本直线上升。
发表于 2015-4-22 09:07:19 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-22 08:44
全楼设 有必要么?

都是被新 建规弄得
发表于 2015-4-22 09:08:49 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-22 08:44
全楼设 有必要么?

我现在都给土建的说,想方设法,不要一栋楼里设个把防火卷帘门
     
发表于 2015-4-22 19:52:29 | 显示全部楼层
不超25 按三级负荷供电  如发电机房设气体灭火 按98规范属区域 按新规也同样 只机房设置报警
     
发表于 2020-8-5 11:34:43 | 显示全部楼层
根据条文的愿意,是要设置的。但是根据气体灭火的要求,系统自成体系。自己联动控制系统内的阀门等。应该不需要设置。
     
发表于 2021-7-13 21:57:06 | 显示全部楼层
按照气体灭火的动作原理,是不需要火警系统来联动启动的,只是需要反馈信号,建火规的8.4.1-13确实没看懂。
     
发表于 2021-7-14 08:57:12 | 显示全部楼层
仅设置气体灭火系统,没必要设置消防控制室。
     
发表于 2021-7-14 10:07:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2021-7-14 10:08 编辑

本来是没必要,
但是GB50116-3.4.1(强条):3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
再加上GB50016-第8.4.1条第13款(强条):设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
别人要判定设计违反强条,连申辩的空间都没有。
     
发表于 2021-7-14 10:12:29 | 显示全部楼层
因此,建议能不上气体灭火系统尽量别上。
像这种为消防泵上发电机的,建议考虑直接用柴油泵,省事多了。
     
发表于 2021-7-15 09:12:04 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2021-7-14 10:07
本来是没必要,
但是GB50116-3.4.1(强条):3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设 ...

赞同,设置消防控制室确实没必要,但不设吧又违反强条,看了也只能设消控室为好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-22 09:11 , Processed in 0.067166 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表