[问题探讨] 如何看待消防配电线路采用矿物绝缘电缆

[复制链接]
     
发表于 2015-4-21 15:31:00 | 显示全部楼层
矿物绝缘铜护套施工时候应该是很费力的,,
而且这一点说出来,柔性矿物绝缘电缆是否还能使用
 楼主| 发表于 2015-4-21 15:44:55 | 显示全部楼层
其实,按照修订后的民规,消防的不管敷设方式,都是用矿物绝缘电缆
QQ图片20150421154324.png
     
发表于 2015-4-21 16:08:25 | 显示全部楼层
180min,90min的时间要求是从哪里来的
     
发表于 2015-4-21 16:51:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-21 13:45
因此,设计对一些重要建筑或场所内的供电线路或某些重要供电线路要尽量采用矿物绝缘铜护套电缆——

麻烦 ...

生产耐火电缆的厂家哭了..不早去做工作..耐火电缆一下不能用了.
     
发表于 2015-4-21 17:12:31 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-21 16:51
生产耐火电缆的厂家哭了..不早去做工作..耐火电缆一下不能用了.


未雨绸缪——没想到啊!{:sweat:}
亡羊补牢——来不及呀!{:cry:}
     
发表于 2015-4-21 19:54:33 | 显示全部楼层
消防非消防全体阻燃耐火线,也就不存在第三条了吧,看看普通负荷导线改为阻燃耐火线的成本与消防线改为矿物电缆成本的贵贱?
     
发表于 2017-8-21 09:58:16 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-4-16 17:14
这样说来,柜子内出线的时候也要分开,,要不只能用矿物绝缘,要不就是消防负荷一个柜,非消防一个柜,,
...

赞同大师的观点
     
发表于 2018-4-9 16:24:38 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-4-16 10:52
变电所内的电缆沟呢?如何能分开,不分开就要用矿物绝缘么?

我也是在想配电室内怎么能分开呢,这样说其实就是必须采用矿物绝缘了