[问题探讨] 请教大家一个有关是否需要设置消防控制室的问题

[复制链接]
发表于 2015-4-15 14:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新火规中“3.4.1  具有消防联动功能的火灾自动报蕾系统的保护对象中应设置消防控制室。”
有这么一个项目,里面有3个单体建筑,2栋厂房和1栋办公楼,每个单体之间相距约为40m左右;
每个单体按规范都需要设置火灾自动报警系统,并且每个单体里面都有消防联动设备;
那么请问每栋单体里面都需要设置独立的消防控制室吗?
     
发表于 2015-4-15 15:03:35 | 显示全部楼层
{:sweat:},怎么理解出来“一栋楼一个”的
 楼主| 发表于 2015-4-15 15:35:23 | 显示全部楼层
还有个基本情况没有说清楚,每个单体面积大约1万平米左右
我原来也打算在办公楼设一个消防控制室就行了,可后来想到了这条规范,还是个强条,关键是先送审工厂这2栋楼,办公楼后送,如果专家提出这条意见,我该如何解释
目前关键问题就在哪个“保护对象”上,1个单体算一个保护对象吗,如果是,那么专家提出这条,我也没法解释了
发表于 2015-4-15 15:59:16 | 显示全部楼层
图审不会提,高层住宅小区,集中设的消防控制室很多,这个给图审的说,消防控制室在办公楼就行了
 楼主| 发表于 2015-4-15 17:53:09 | 显示全部楼层
哦 好的 谢谢~
     
发表于 2015-4-16 10:29:44 | 显示全部楼层
如果厂房是一期,办公楼是二期,则消控室不能设在办公楼。
     
发表于 2015-4-16 14:49:35 | 显示全部楼层
按GB50016-2006  11.4.3该建筑物内应设消控室。


GB50016-2014,把这个不合理条文取消了。
建筑群共用一个消控室