1、JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》13.1.3 ——
属于胡编乱造,直接无视!
2、GB 50016-2014《建筑设计防火规范》8.4.1——
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于 200 床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;
未见 GB 50016-2014 面世,等待 ing。
按新火规消火栓箱的按钮信号是不是仅需引至消防控制室?
新、旧《火规》都有相同要求。
|
|