账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13376|回复: 37

[问题探讨] 关于消防应急照明控制方式

[复制链接]
     
发表于 2015-4-14 08:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新的《火灾自动报警系统设计规范》图示P38提示6中方案1 ……应切断输出回路供电……,这里用的是“切断”,不知道大家怎么看?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-4-14 08:48:59 | 显示全部楼层
看看图审办的解释
QQ图片20150414084812.png
发表于 2015-4-14 08:53:08 | 显示全部楼层
这是13年江苏图审办意见
QQ图片20150414085216.png
发表于 2015-4-14 08:59:06 | 显示全部楼层
可以看出:13年江苏图审办意见很明确,使用传统的应急照明设计方式,不容许切断电点亮。使用定型的系统产品,可以按规范实施
     
发表于 2015-4-14 09:03:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-14 08:59
可以看出:13年江苏图审办意见很明确,使用传统的应急照明设计方式,不容许切断电点亮。使用定型的系统产品 ...

定型的系统产品有哪些?
发表于 2015-4-14 09:08:29 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-4-14 09:03
定型的系统产品有哪些?

济南合力达公司,有该产品
发表于 2015-4-14 09:09:32 | 显示全部楼层
该公司有输出电压220V的产品,适用于供电距离长的,功率大的场所
发表于 2015-4-14 09:12:29 | 显示全部楼层
但他主推的灯具都是24V智能灯具,不带蓄电池
     
发表于 2015-4-14 09:13:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2015-4-14 09:15 编辑


13.8.5 火灾应急照明的设置,除符合本规范第13.8.1~13.8.4条的规定外,尚应符合下列规定:
……
2 除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外,疏散照明平时宜处于点亮状态。
当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。

没看懂这句“当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源”——
言下之意,难不成正常工况“当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在点亮状态下可以中断蓄电池的充电电源”?

E.jpg

自带蓄电池的消防应急照明灯具,正常工况可暗可亮按GB 17945-2010 规定和国标图集的做法,火灾时采用切断其供电电源使消防应急照明灯点亮,13.8.5 条 2 款的原意是不是:
当采用蓄电池作为疏散照明的应急电源时,在非应急状态下,不得中断蓄电池的充电电源。

     
发表于 2015-4-14 09:18:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-14 08:59
可以看出:13年江苏图审办意见很明确,使用传统的应急照明设计方式,不容许切断电点亮。使用定型的系统产品 ...

13年江苏图审办意见很明确,使用传统的应急照明设计方式,不容许切断电点亮——
道理何在?
     
发表于 2015-4-14 09:19:25 | 显示全部楼层
丁主编宣扬的“系统”,果真“高大上”?
发表于 2015-4-14 09:23:19 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-14 09:18
13年江苏图审办意见很明确,使用传统的应急照明设计方式,不容许切断电点亮——
道理何在?

意见上说:消防是双电源,辛辛苦苦双电源,还再断一回
发表于 2015-4-14 09:24:25 | 显示全部楼层
这是图审的解释,为何不能断电
QQ图片20150414092352.png

点评

有些牵强。  发表于 2015-4-14 09:38
     
 楼主| 发表于 2015-4-14 09:27:45 | 显示全部楼层
越来越晕,一家一说法,设计人员到底怎么作才好?现在看来怎么作都行{:mad:}
     
发表于 2015-4-14 09:28:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-14 09:23
意见上说:消防是双电源,辛辛苦苦双电源,还再断一回


消防是双电源(回路),辛辛苦苦双电源,还再断一回——对,一、二级负荷情况,保证供电(充电)可靠性,有必要。但 AC220V 供电的自带蓄电池消防应急照明灯用于疏散照明,尽管目前设计标准没规定,但鄙人强烈建议采用断电点亮为上。

支持老诚版主防人身电击危害的说法,IEC 主席的回答和老诚版主的意见是一致的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则