账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7788|回复: 9

[求助] 多个配电回路同穿一根能算违反规范吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-10 02:13:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一项目要过一剪力墙400x100桥架,桥架过剪力墙结构开洞不允许太大500x100,如果改成4根100的管子呢?查规范前后矛盾,新老配电设计规范都不允许不同配电回路一根管,既然不允许为何这么多回路放同一桥架内就允许?不太懂,如果是因为多个不同回路在一起怕某一个回路出问题引起绝缘老化火灾影响其他回路,桥架为何没事?还是这个管子要有距离限制?多长的管子就可以?当然人防是单干的。
发表于 2015-4-10 08:23:01 | 显示全部楼层
楼主:想问一下,是那本规范不容许?好像只有电缆规范有个不宜
     
发表于 2015-4-10 13:02:05 | 显示全部楼层
电缆一般单缆单管,不同回路不同管。这更多是出于穿管和以后检修的难易问题,象楼主只是为了过墙,加个大套管或整体桥架过去也是可以的(人防墙除外)。
     
 楼主| 发表于 2015-4-10 14:05:42 | 显示全部楼层
民规:8.3.5;95版低压配电规范:第5.2.16条 不同回路的线路不应穿于同一根管路内,但符合下列情况时可穿在同一根管路内。
一、标称电压为50V以下的回路;
二、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;
三、同一照明灯具的几个回路;
四、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不应多于8根
GB50054 -2011版7.1.3相关的条文其他规范也很多

     
 楼主| 发表于 2015-4-10 14:08:09 | 显示全部楼层
你能说它不违反规范吗?还是你可以说它是违反规范的
     
发表于 2015-4-10 23:10:41 | 显示全部楼层
你这种穿墙套管不应该套这种条文吧?这些条文都是指线路通长穿钢管敷设的情况,主要考虑线路维护更换的情况,多根线路在一个桥架内,换线很容易啊,开盖就换呗;多根线路穿一根钢管敷设,换线可就费事了……
     
发表于 2015-4-11 22:36:21 | 显示全部楼层
做过不同回路的小电缆穿在同一根大管径的PVC管内
     
发表于 2015-4-13 11:47:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-10 08:23
楼主:想问一下,是那本规范不容许?好像只有电缆规范有个不宜
老康阁楼 发表于 2015-4-10 14:08
你能说它不违反规范吗?还是你可以说它是违反规范的

GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》中的措辞“宜”:
1.jpg
2.jpg

GB 50054-2011《低压配电设计规范》中的措辞“不应”:
3.jpg
4.jpg

就电缆穿保护管敷设而言,虽然上述两本规范的规定条款措辞有所不同,但其体现出的要求则完全相同。
发表于 2015-4-13 15:09:53 | 显示全部楼层
路过学习了。
发表于 2015-4-14 16:34:08 | 显示全部楼层
看到大家的讨论受益匪浅
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则