账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5880|回复: 8

[求助] 光缆进户要用SPD吗?神马型号呢?

[复制链接]
发表于 2015-4-7 10:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
光缆进户要用SPD吗?神马型号呢?
防雷规范就是神作,看了几遍,一头雾水,感觉不能指导设计啊!
发表于 2015-4-7 10:20:04 | 显示全部楼层
本身光缆没有电信号,不用设置SPD,但规范要求设置,我想主要是金属屏蔽层,配线器件等的金属外壳接地
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 10:21:10 | 显示全部楼层
具体到型号,现在好多厂家给得样本有弱电的SPD选型
发表于 2015-4-7 10:50:43 | 显示全部楼层
纯扯淡,估计没人给得出
     
发表于 2015-4-7 11:08:31 | 显示全部楼层
光缆的金属屏蔽层接至LEB板,一直没加过SPD
 楼主| 发表于 2015-4-7 11:11:49 | 显示全部楼层
电气设计深度只要求土建管线预留,设计说明里要求弱电防雷承包商自己配套。
专家提问弱电防雷SPD型号参数未注明?
规范里参数一大堆,哪个参数要标明呢?
发表于 2015-4-7 11:18:27 | 显示全部楼层
弱电:应由相应弱电承包商提供电涌保护器。但必须满足
a.        电涌保护器的最高工作电压大于弱电线路工作电压的1.2倍。
b.        电涌保护器的传输速率不得小于弱电系统本身的传输速率。
c.        接口类型匹配。

点评

这样也是偷懒吧,具体参数呢?  发表于 2015-4-8 09:37
     
发表于 2015-4-7 14:19:09 | 显示全部楼层
光缆不需spd,若有金属外护层,直接将其接地。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则