账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1799|回复: 2

[问题探讨] 人防电气

[复制链接]
     
发表于 2015-4-2 22:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
每个人防单元从地面配电室引入的电力系统电源是否需要放射式供电,可否在地下某处设个总箱,再放射引到每个人防单元?该总箱如果设在非人防单元配电间呢?
假设一地下室负二层,共三个防火分区,其中一个防火分区为平时车库,另外两个为平战结合假设六四个人防单元。在平时车库分区设一总箱,供平时车库分区普通照明和每个人防单元总箱(该人防总箱采用动力与照明混合计量,平时只有照明负荷),这样是否可行?
D%1KQW0839MJEXC`{JRR9{P.png
P5NOR}EB}T2]EK]T85Y]$MI.png
发表于 2015-4-3 09:41:17 | 显示全部楼层
根据《人防规范》7.2.14条,每个防护单元应设置人防电源配电柜(箱),自成配电系统;7.4.9条,从低压配电室、电站控制室至每个防护单元的战时配电回路应各自独立。
发表于 2015-4-3 09:42:20 | 显示全部楼层
只要是放射式配电,没问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则