账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4824|回复: 2

[问题探讨] 避雷针的引下线一般接到哪里?

[复制链接]
发表于 2015-4-2 19:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,避雷针的绝缘屏蔽引下线,应该接至哪里?单独的离建筑物10米左右的人工接地极,还是直接接至基础地网的某处?
整个房子只有一层,都是信息机房,周围无高大建筑,机房离外墙大概5米。先按照常规建筑,做了屋顶接闪网,后又增设了避雷针。
避雷针引下的雷电,对机房的电磁脉冲,怎么计算?避雷针的安装会不会增加雷击次数?增设人工接地极会不会因接地电阻不达标,反而增加电磁干扰?
或者推荐一些权威的文章或专著看看。
多谢!
     
发表于 2015-4-3 15:43:10 | 显示全部楼层
信息机房重点要做好的是电磁屏蔽、浪涌保护和等电位连接。本来没必要做独立避雷针,但既然要做,那就应于建筑物分开接地网。具体距离计算在GB50057有。
 楼主| 发表于 2015-4-6 10:23:25 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-4-3 15:43
信息机房重点要做好的是电磁屏蔽、浪涌保护和等电位连接。本来没必要做独立避雷针,但既然要做,那就应于建 ...

您的看法和我们技术总监的一致
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则