账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9690|回复: 12

[求助] 室外消火栓是否需要启泵

[复制链接]
     
发表于 2015-4-2 08:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外消火栓是否需要启泵
发表于 2015-4-2 08:46:11 | 显示全部楼层
有火灾报警,给个信号,没火灾报警,算了
发表于 2015-4-2 08:48:09 | 显示全部楼层
     
发表于 2015-4-2 11:57:07 | 显示全部楼层
这样做可实施性不大,可由室外消火栓稳压泵压力开关联动。参看98S205图集 说明
     
发表于 2015-4-2 17:14:43 | 显示全部楼层
这个不需要。规范没有规定,就不用设置,本身消火栓按钮现在都已经属于多余的了。
     
发表于 2015-4-4 19:43:47 | 显示全部楼层
你看看水系统,室外消火栓不是通过消防水泵供水的,不存在启泵的问题
     
 楼主| 发表于 2015-4-5 14:19:39 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2015-4-4 19:43
你看看水系统,室外消火栓不是通过消防水泵供水的,不存在启泵的问题

哦 对  我的水源接的是消火栓泵  那就得启泵了。
     
发表于 2015-4-6 00:27:30 | 显示全部楼层
室外消火栓没有按钮。
     
 楼主| 发表于 2015-4-6 09:20:45 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-4-6 00:27
室外消火栓没有按钮。

我的这个项目是厂区的库房,这个室外消火栓接的是消防水泵,也不需要启泵线吗?有没有关于室外消火栓是否启泵的条文规定呢?
发表于 2015-4-6 10:13:51 | 显示全部楼层
可以不用吧 水压变化启泵
     
 楼主| 发表于 2015-4-7 09:00:18 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2015-4-6 10:13
可以不用吧 水压变化启泵

那应该要求平时管网里有水吧?
发表于 2015-4-20 21:05:19 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-4-7 09:00
那应该要求平时管网里有水吧?

抛砖引玉如下(不太确定):
室外消火栓常见有三种给水方式:高压、临时高压、低压。三种方式平时都有水,只是非火灾时管内水压不同。设置需要启泵的室外消火栓应该在临时高压给水系统中常见,临时高压系统平时水压不高,发生火灾消火栓使用后水压发生变化,通过水压变化应该能启泵。
     
 楼主| 发表于 2015-4-22 09:08:39 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2015-4-20 21:05
抛砖引玉如下(不太确定):
室外消火栓常见有三种给水方式:高压、临时高压、低压。三种方式平时都有水 ...

我画的是两个粮库,室外有消火栓,有自己的消防水泵房,水暖叫我配上启泵,我自己也不太确定。管网里有该有水,但估计压力不会有太大压力吧,我这里是东北地区的,管子是室外埋在冻层以下的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则