账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4276|回复: 2

[规范条文] 《<民用建筑电气设计规范>相关释疑》第5条错误!

[复制链接]
     
发表于 2015-4-1 17:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 北方郎 于 2015-4-1 17:34 编辑

《<民用建筑电气设计规范>相关释疑》第5条错误!5条说的是柴油发电机组油罐设置及与建筑物间距,相关条文摘录如下,希望杂志社小编对于专家文章也应一视同仁,严格校审,以免误导电气同仁。
QQ截图20150401173027.jpg
QQ截图20150401173050.jpg
QQ截图20150401173120.jpg
     
发表于 2015-4-1 18:36:49 | 显示全部楼层
只有一条错误着实进步不小,楼主不要求全责备了。{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-4-2 09:12:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-4-2 09:16 编辑

5 数据中心发电机数量较多,规范要求的室外油罐应满足24~72h一般难以做到,能否降低要求?
【基本共识】数据中心发电机数量较多,且储油量应满足24~72h的总需要量时,GB50016-2014《建筑设计防火设计规范》规定室外贮油罐不应大于15m3,贮油罐埋地安装于建筑物之间的间距无限制。当贮油罐大于15m3时,应增加罐体容积【5m3≤V≤250m3,总储油量】,埋地安装时距高层建筑外墙6m,当在地面上安装时,距高层建筑外墙12m。因此,不能因总需要量大降低备用时间的要求。

郎闲评:不可降低要求。储油罐设置应满足GB50016-2014 5.4.14及4.2.1规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则