账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8215|回复: 16

[问题探讨] 2万多平的商业楼的配电

[复制链接]
     
发表于 2015-3-30 12:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、地下一层,地上一层从二层开始分为三栋楼,2万多平。关于它的配电:(1)在室外单独建箱变采用双回路供电;

(2)室外建开闭所,变压器放在地下一层;
(3)在中压与低压全都放在地下室;
那种做法好一点呢?求教···
     
 楼主| 发表于 2015-3-30 12:21:00 | 显示全部楼层
麻烦各位帮忙解决下啦··
     
 楼主| 发表于 2015-3-30 12:29:37 | 显示全部楼层
{:cry:}纠结死了······
     
发表于 2015-3-30 13:03:02 | 显示全部楼层
光有面积没有层数?备用电源如何解决?
     
发表于 2015-3-30 13:05:18 | 显示全部楼层
这个为什么还要开闭所?我的选择,高低压配电及备用发电机直接放地下室
     
 楼主| 发表于 2015-3-30 13:08:19 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-3-30 13:03
光有面积没有层数?备用电源如何解决?

从二层分成三栋楼,两边七层,中间11层
     
 楼主| 发表于 2015-3-30 13:09:31 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-3-30 13:05
这个为什么还要开闭所?我的选择,高低压配电及备用发电机直接放地下室

我们多采用双回路供电,不主张发电机,引两路中压电源,双变压器并列运行·
发表于 2015-3-30 19:11:58 | 显示全部楼层
maping_1118 发表于 2015-3-30 13:09
我们多采用双回路供电,不主张发电机,引两路中压电源,双变压器并列运行·

地下室应该连通吧,中压与低压全都放在地下, 室不要搅开闭所。

双变压器并列运行?不是吧{:funk:}
     
发表于 2015-3-30 20:33:42 来自手机 | 显示全部楼层
如果是我,地下室变配电所,两台1000kva。
发表于 2015-3-31 08:24:38 | 显示全部楼层
这种规模的建筑,开闭所一般用不上
发表于 2015-3-31 08:25:39 | 显示全部楼层
即使要上开闭所,也是供电部分统筹考虑
发表于 2015-3-31 08:27:29 | 显示全部楼层
推荐放在地下室,毕竟少占了地面位置。但要考虑当地供电部门的要求
发表于 2015-3-31 08:28:39 | 显示全部楼层
目前很多当地的供电部门对一户一表的供电,不容许变电所设置在地下室
     
 楼主| 发表于 2015-3-31 10:45:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-31 08:27
推荐放在地下室,毕竟少占了地面位置。但要考虑当地供电部门的要求

所以说这个中压和低压都放在地下室这种情况有没有什么界定,还是自己觉得咋样方便就咋样来··
发表于 2015-3-31 11:02:55 | 显示全部楼层
maping_1118 发表于 2015-3-31 10:45
所以说这个中压和低压都放在地下室这种情况有没有什么界定,还是自己觉得咋样方便就咋样来··

是住宅项目吗?如果是,需征求供电部门意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则