账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4936|回复: 12

[求助] 钢管防腐蚀措施

[复制链接]
     
发表于 2015-3-24 22:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师
       以前出的图纸,说明中均注明SC管需采用热镀锌。现一个项目施工总包发来联系单,要求钢管热镀锌处理变更为钝化处理。这个钝化处理没接触过,不知道能不能替代热镀锌?各位老师有没有相关的资料参考?
      

     
 楼主| 发表于 2015-3-25 08:44:01 | 显示全部楼层
百度也没有找到对比的文章
发表于 2015-3-25 09:22:01 | 显示全部楼层
钝化处理是化学清洗中最后一个工艺步骤,是关键一步,其目的是为了材料的防腐蚀。对不锈钢全面酸洗钝化处理,清除各类油污、锈、氧化皮、焊斑等污垢,处理后表面变成均匀银白色,大大提高不锈钢抗腐蚀性能,适用于各种型号不锈钢零件、板材及其设备
     
发表于 2015-3-25 09:33:51 | 显示全部楼层
都是热镀锌工艺的一项而已,钝化是最后一步。工艺为:上料→酸洗、水洗→溶剂→烘干→热镀锌→内、外吹→滚标、标识→钝化→检验→包装。回复他:采用热镀锌钢管即可。
发表于 2015-3-25 10:50:11 | 显示全部楼层
热镀锌就可以了,SC焊接钢管埋在钢筋混凝土里面要求做内壁防腐处理,一般为了省事都用热镀锌焊接钢管了。
     
 楼主| 发表于 2015-3-25 14:42:42 | 显示全部楼层
是这样的,总包为了赶工期,想省掉热镀锌这一步骤,尔直接改为酸洗钝化。这样可以加快进度。我是想问不做镀锌只做钝化可不可以的
     
发表于 2015-3-26 12:34:39 | 显示全部楼层
xiaouqi 发表于 2015-3-25 14:42
是这样的,总包为了赶工期,想省掉热镀锌这一步骤,尔直接改为酸洗钝化。这样可以加快进度。我是想问不做镀 ...

其实我也不懂,将上面的摘抄于下:“钝化处理是化学清洗中最后一个工艺步骤,......”
——告诉施工的:不可以!可采用热镀锌钢管。
发表于 2015-3-27 08:21:48 | 显示全部楼层
为了材料的防腐蚀。对不锈钢全面酸洗钝化处理,清除各类油污、锈、氧化皮、焊斑等污垢,处理后表面变成均匀银白色,
     
发表于 2015-3-27 09:27:12 | 显示全部楼层
一般来说,钝化是喷漆前的最后个工序,作用是中和前面酸性除锈等工序的化学成分和生成一个保护面。钝化好的金属件可以几天到十来天不再生锈,但如果不喷漆或作其他处理,也是不能用的。
发表于 2015-3-27 17:34:08 | 显示全部楼层
使用镀锌钢管,坚持原设计
     
 楼主| 发表于 2015-3-30 12:48:03 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
发表于 2015-3-30 15:17:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供资料,下来参考学习 。
     
发表于 2015-3-30 23:35:13 | 显示全部楼层
热镀锌钢管连接时只能丝接,还要跨接接地线,施工很麻烦。除非有特殊要求,一般情况下不必采用热镀锌钢管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则