从尺总的图来看,出线带双绕组的变压器,PE是借用原系统的PE,这是常用的IT系统,不是TN系统吧?
     
发表于 2015-3-30 17:21:16 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-30 17:19
从尺总的图来看,出线带双绕组的变压器,PE是借用原系统的PE,这是常用的IT系统,不是TN系统吧?

非也。

点评

“非也”两字,饱含心酸。  发表于 2015-3-30 17:24
     
 楼主| 发表于 2015-3-30 17:22:42 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-30 17:19
从尺总的图来看,出线带双绕组的变压器,PE是借用原系统的PE,这是常用的IT系统,不是TN系统吧?

非也非也,一点儿也扯不上。
发表于 2015-3-30 17:30:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-30 17:32:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-3-30 17:33:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-30 17:22
非也非也,一点儿也扯不上。

尺总,你的图真是产品的系统图吗?电源测的PE与N接地一块了{:mad:}
发表于 2015-3-30 17:36:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-3-30 17:39:29 | 显示全部楼层
呵呵,按尺总的图,取消PE与N的连接,UPS供电时还是IT系统。如果要TN系统供电,N线应由出线变压器中性点引出,并接地及引出PE线。
     
 楼主| 发表于 2015-3-30 17:44:12 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-30 17:33
尺总,你的图真是产品的系统图吗?电源测的PE与N接地一块了

所以呀。
“强条”规定:UPS输出端的中性线(N极)必须……做重复接地。

2008、2009年左右的某些审图要点、某几位专家写论文还专门强调要遵守这个“强条”规定。
     
 楼主| 发表于 2015-3-30 17:46:38 | 显示全部楼层
啥就“重复接地”——重复,不就是“再一次”的意思吗?

KAO!
中性线能“再一次”接地吗?
     
 楼主| 发表于 2015-3-30 17:50:07 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-30 17:39
呵呵,按尺总的图,取消PE与N的连接,UPS供电时还是IT系统。如果要TN系统供电,N线应由出线变压器中性点引 ...

画图试试看。
     
 楼主| 发表于 2015-3-30 18:40:28 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-30 14:33
呵呵,再说说。
1、限于本人的水平,从诚兄的讲解,本人还是没有发现民规6.3.6是错误的,因为错误与没用是 ...


现在回头讨论JGJ 16-2008《民规》6.3.6条——
6.3.6.jpg

UPS输出端的隔离变压器为TN-STT接地形式时,中性点应接地——这条规定措辞极为糟糕;JGJ 16-2008《民规》主编王总不予纠错,属于严重失察。
隔离变压器——为——TN-STT接地形式,能成句吗?

UPS输出端的隔离变压器二次侧配电系统TN-STT接地形式时,其中性点应接地。





点评

当UPS输出端的隔离变压器低压侧配电系统为TN-S、TT接地形式时,其中性点应接地。  发表于 2016-8-23 14:54
发表于 2015-3-30 22:12:59 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2015-3-25 10:34
在俺的设计中,凡是用钢管暗敷的,在图纸会审中,施工方都会提出反对意见,要改用阻燃PVC暗敷,理 ...

次次会审都会提这条
     
发表于 2015-3-31 09:36:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-30 18:40
现在回头讨论JGJ 16-2008《民规》6.3.6条——

规范中这句话的描述确实不严谨,因为对于表示变压器的接地方式只是系统代号的第一个字母T或I。但在这点上一般不会引起误解,综观国内规范,这种问题还是不值一提吧。但对尺总的严谨态度点个赞,不过没必要又拉上王总,呵呵。
     
发表于 2015-3-31 09:49:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 fitman 于 2015-3-31 09:51 编辑

还是尺总提供的图,修正一下。
1、PE与N的接线应断开;
2、由于出口变压器的存在(图中符号是断路器,文字描述是变压器),当用UPS供电时,实际N线也失效了,因此不改动的话是不配出N线的IT系统。如要使用N线,则出口变压器二次侧应Y接,并由中性点引出N线接与原N线连接,此时系统为配出N线的IT系统;
3、如果要用TN系统来配电,出口变压器中性点还应连接PE线。

UPS供电的是IT系统

UPS供电的是IT系统

UPS供电的是TN-S系统

UPS供电的是TN-S系统