楼主: 尺短寸长

[电气资讯] 蛮有意思的“共识”

[复制链接]
     
发表于 2015-3-30 10:35:46 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-30 10:18
现在的社会,专家的话经记者摘抄后就变成了砖家!作为业内人事,对这些谈话,更应理解其内在本质内容。
王 ...

“《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008研讨会会议纪要”(西安会议)也是经过了记者摘抄?
     
发表于 2015-3-30 10:45:15 | 显示全部楼层
“专家”自己的话就说的莫名其妙、错误百出,又怎么让业内人士理解其内在本质内容?
谁也不是“专家”肚子里的蛔虫,谁又知道“专家”想要表达的“本质”是什么?

点评

用来用去也就那几贴“解药”——治死人不偿命的烂药。  发表于 2015-3-30 11:36
明显是验收规范9.1.4条的所谓解读,哪里有什么”本质“?  发表于 2015-3-30 11:05
发表于 2015-3-30 11:09:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-30 11:11:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-3-30 11:24:07 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-3-30 11:11
依题干来讲,三相UPS输出电源中性线应做重复接地
包括:
1、UPS输出端无隔离变压器

研究啥,有时间想着如何赚钱呢,啥年代了
     
发表于 2015-3-30 11:25:07 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-3-30 10:45
“专家”自己的话就说的莫名其妙、错误百出,又怎么让业内人士理解其内在本质内容?
谁也不是“专家”肚子 ...

“专家”就要与众不同,不走平常路。
     
 楼主| 发表于 2015-3-30 11:32:00 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-30 10:18
现在的社会,专家的话经记者摘抄后就变成了砖家!作为业内人事,对这些谈话,更应理解其内在本质内容。
王总回答的是就近接地,而不是回答是否接地。在这点上没看到什么错误。至于很多朋友把这句话的意思理解为系统要接地,那只能说是语句不严谨。而我们也没法了解当时讲话的内容全部,前后有否删减,不得而知。


http://zhangxuehua8417.blog.163.com/blog/static/110549420144275915482/
单看这个“日志”,保不准有“专家的话经记者摘抄后就变成了……”之可能。

http://www.docin.com/p-705002818.html
再瞧这个“PPT演讲资料”,也属于有闲人干类似“专家的话经记者摘抄后就变成了……”的吗?
     
 楼主| 发表于 2015-3-30 11:40:40 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-3-30 10:35
“《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008研讨会会议纪要”(西安会议)也是经过了记者摘抄?

再上传一次,奇文共欣赏,疑义相与析——
2009年《民规》研讨会纪要1.rar (1003.67 KB, 下载次数: 14)
2009年《民规》研讨会纪要2.rar (1.39 MB, 下载次数: 14)

点评

有心人好好看看,顺便比对一下“共识”。  发表于 2015-3-30 11:46
     
发表于 2015-3-30 12:19:15 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-30 10:18
现在的社会,专家的话经记者摘抄后就变成了砖家!作为业内人事,对这些谈话,更应理解其内在本质内容。
王 ...

方向错了,后面的估计再对也没意义了吧?这不“南辕北辙”吗?
     
发表于 2015-3-30 13:38:53 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-3-30 11:09
依题干来讲,三相UPS输出电源中性线应做重复接地,且接地线必须从基础接地网引上。对于小容量UPS电源中性线 ...

26 三相UPS输出电源中性线应做重复接地,且接地线必须从基础接地网引上。对于小容量UPS电源中性线能否就近接地。
这个提问的人除非是刚入门的,否则他说的重复接地应是当UPS输出为TN可TT系统时,中性点要重复接地,上面的描述就是表达不清而已。他所提问的重点是小容量时接地能否就近接。实际他是受旧规范的困扰(据说旧规范有直接接到基础接地网的要求)。
答:第6.3.6条没有强调接地线必须从基础接地网引上,不论容量大或容量小的UPS都应就近接地。
王总明显只是回答对方提出问题,说要就近接地(这点我想大家不会有异议吧),而6.3.6全文是“ UPS系统的交流输入电源应符合本规范第6.2.5条的规定。在TN-S供电系统中,UPS装置的交流输入端宜设置隔离变压器或专用变压器;当UPS输出端的隔离变压器为TN-S、TT接地形式时,中性点应接地。”
后半句强调的是当UPS输出端用TN-S、TT接地形式时,中性点应接地。
本人对UPS了解不多,也研究过用UPS供电的TN、TT系统,我还一直以为UPS接出来的就该用IT系统。但这些只是民规6.3.6是否有必需存在的问题,与正确无关,更与问答26的回答正确没关系.
发表于 2015-3-30 13:45:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-30 13:46:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-30 13:47:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-3-30 14:33:12 | 显示全部楼层
呵呵,再说说。
1、限于本人的水平,从诚兄的讲解,本人还是没有发现民规6.3.6是错误的,因为错误与没用是有本质差异的。
2、虽然日常也没见过UPS带TN或TT系统,但并不表示不可能出现。而且想说明的是用了隔离变还是可以用中性点接地系统的,只要上级是非接地系统,虽然和传统的安全隔离变有点不同。
3、不是想抬杠,本人也认为UPS带的都是局部小系统,用IT系统又安全又省,没必要弄个什么的TN,TT系统。但对于规范的不足,象这种无伤大雅的地方,点出来让初学者明白就可以了,无必要大加攻击。
4、民规更象是一本指导手册,对于初入门的民建电气设计者还是提供了大量的数据和依据。但作为反作用就是给了更多限制和与其他规范的不协调。所以作为设计人员和审图人员更应灵活地使用民规,而不是硬性执行或全盘否定。
     
 楼主| 发表于 2015-3-30 15:04:32 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-30 14:33
呵呵,再说说。
1、限于本人的水平,从诚兄的讲解,本人还是没有发现民规6.3.6是错误的,因为错误与没用是 ...


26 三相UPS输出电源中性线应做重复接地,且接地线必须从基础接地网引上。对于小容量UPS电源中性线能否就近接地。
答:第6.3.6条没有强调接地线必须从基础接地网引上,不论容量大或容量小的UPS都应就近接地

PS
1、答复不应该直接否定“中性线应做重复接地”吗?
2、答复“不论容量大或容量小的UPS都应就近接地”适用UPS输出端采用IT系统吗?