楼主: 尺短寸长

[电气资讯] 蛮有意思的“共识”

[复制链接]
     
发表于 2015-3-25 11:16:36 | 显示全部楼层
3  应急照明配电箱中是否可以有检修插座、CATV系统电源等非消防负荷?
答:不可以,只有智能应急照明系统的配电箱中可设具有专用保护电器的插座。
郎闲评:检修及其他系统电源不得影响应急照明箱供电可靠性。
     
发表于 2015-3-25 11:17:54 | 显示全部楼层
5 住宅的地下各层有明确的防火分区,是否应按防火分区设置应急照明配电箱?
答:原则上应按防火分区设置应急照明配电箱,但在特殊情况下,单独设置应急照明配电箱技术经济不合理时可跨分区设置,但要采取下列措施:
1)  跨越防火分区的线路应采用满足疏散照明持续时间的耐火电缆;
2)  全程暗敷。
郎闲评:按防火分区设置应急照明配电箱方便操作、检修,不存在经济不合理的问题。
     
发表于 2015-3-25 11:18:20 | 显示全部楼层
6公共部位未设置火灾自动报警系统的高层住宅的应急照明在采用节能自熄开关控制时,如何采取应急时自动点亮的措施?
答:不设火灾自动报警系统不能实现自动点亮,这是规范不尽人意的地方。
郎闲评:住宅应急照明分疏散指示照明及疏散通道照明。疏散指示照明一般可选用LED产品,功耗3W以下,设为长明灯;节能自熄开关一般选用声控、光控、手控,照度较低火灾情况下,疏散人员可声控、手控。
     
发表于 2015-3-25 11:19:09 | 显示全部楼层
7  电源进线设置的隔离电器或兼作隔离电器的保护电器是否应采用能断开电源所有极的开关电器?
答:进线隔离开关应采用4极。
郎闲评:TN-C-S系统,PEN进线处重复接地,保证N地电位,可选用不断N开关。TT、TN-S及引出N的IT系统要选断N开关。为了检修安全N可设连接片。
     
发表于 2015-3-25 11:19:38 | 显示全部楼层
8  《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.9.10条、第13.9.11条是否与《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.5条及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第9.1.2条、第9.1.3条相矛盾?如何执行?
答: 按专业规范执行,《建筑设计防火规范》《高层民用建筑设计防火规范》主要内容为建筑防火,其电气防火内容远远不能涵盖电气专业的全部。
郎闲评:一般来说国标等级高于行标,电力行标可能除外。行标可以严于国标,不得有悖于国标。期待一本高大上的《民规》国标!
依据《高规》10~18层住宅为二类高层,其消防负荷和其他负荷等级均为二级负荷,与《民规》13.9.11并无矛盾。

     
发表于 2015-3-25 11:22:18 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-25 10:15
5 住宅的地下各层有明确的防火分区,是否应按防火分区设置应急照明配电箱?
答:原则上应按防火分区设置应 ...

这个支持,要不然有地下室的梯间的应急照明,又得单独为地下室那层的梯间那一盏应急灯单独设一个回路。
     
发表于 2015-3-25 11:39:53 | 显示全部楼层
还是有用的一篇文章。但感觉严谨性不足,是否由其他人按王金元先生的讲话整理?

点评

“捉笔代刀”可以,不审核的吗?  发表于 2015-3-25 11:52
     
发表于 2015-3-25 11:48:27 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-3-25 11:19
8  《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.9.10条、第13.9.11条是否与《建筑设计防火规范》GB50016-2006 ...

依据12DX603对JGJ242-2011的勘误,建筑高度为50m及以上且层数为18层以下或层数为19层建筑高度低于50m的住宅建筑,主要用电负荷为一级。
     
发表于 2015-3-25 13:24:18 | 显示全部楼层

点评

不敢再看——俺这颗脆弱的小心脏,已受不起再一次惊吓。  发表于 2015-3-25 14:02
     
 楼主| 发表于 2015-3-25 15:06:01 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-25 12:22
触目惊心!!!!


抹黑条款:2014年“电气施工图审查常见问题解答”-王金元(广州3月15,16日).rar (27.57 KB, 下载次数: 45)

老诚版主有言在先:
2014-04-09 10:52:13
建筑电气界实在是一个可恶的界,这里面,统统都是技术骗子,设计的,审查的,编规范的,都是技术骗子。这个局面必须严正以对。
2014-06-05 08:15:16
中国的建筑电气学术界,已经沦落伪学术,假学术的天堂。



话是说得难听了点,但是这个~~~~



在下才疏学浅,斗胆将上述“抹黑”条款(详见附件)敬呈本论坛领导老诚版主审核:
属下看得够不够认真细致?工作有没有失误遗漏?

     
 楼主| 发表于 2015-3-25 15:13:53 | 显示全部楼层
“一——
前有2009421日在西安会议形成的“《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008研讨会会议纪要”(有29位各大设计院的教授级总工参会。但后来但凡接触到的几位总工均否认当时认可此会议纪要)。



“一而再”(是不是已属于“再而三”,俺不晓得,确实不晓得)——
现来201X31516)日广州的共识“电气施工图审查常见问题解答”(王金元等28位常务理事经过热烈研讨达成的共识。是否达成此“共识”,不得而知,但有此公开文件应该不假)。


2014-05-27
电气施工图审查常见问题解答-王金元(广州31516日),年份不详。
201436
电气施工图审查常见问题讲稿
2013926
电气施工图审查常见问题讲


“再而三”——
跪求:
别再有“再而三”了,好不好?求求你们了。
俺这颗脆弱的小心脏,已受不起再一次惊吓。
     
发表于 2015-3-25 18:19:35 | 显示全部楼层
今天我刚听完课,希望改日整理出来(4月17日之后)。
     
发表于 2015-3-25 22:16:34 | 显示全部楼层
虽然是去年的,但是看完后彻底混乱了。

2:如果是二级负荷,没有火灾自动报警系统怎么切?或者说怎么启?
11:金属管的问题以前请教过,但是一直没有定论,对金属管壁厚到底有没有要求?
20:到底哪个算是电梯的主开关?电梯机房的配电箱进线开关,还是控制柜前的开关?
25:航空障碍灯这个真不好说啊,说不定机场哪天搬了~~~(我这里已近有这情况了。。。)
32:所有丙类厂房都设火灾报警?不是说设不设看GB50016,怎么设才看过载自动报警规范么?
40:旧版火灾自动报警系统规范已经作废,民规中引用的二级保护对象怎么延续?
    就算按原规范理解,这答复的意思还是说做不做也要看火灾自动报警规范了?
42:还是没说明白没火灾自动报警系统的时候怎么切断电源。
49:不知道和问题20的主开关是不是一个东西,不过现在都是照明、插座、电梯柜共用一个双电源。