40《民规》第13.1.3条,下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:建筑高度不超过24M的单层及多层公共建筑。
  答:规范表达不完整,应按《火灾自动报警系统设计规范》GB50116保护对象分级表中二级保护对象的内容执行

现在火规不是已经不区分二级保护对象了么?
王总这共识也是去年5.27号,新规范已经执行了吧?
     
发表于 2015-3-25 09:37:56 | 显示全部楼层
占位,细听诸大神高见。
发表于 2015-3-25 09:52:57 | 显示全部楼层
1  地下室普通排污泵(非消防电梯排污泵)用电是否可以作为消防负荷对待?如果可以,是否应在设计说明中明示?
答:分两种情况,1)地下室普通排污泵数量较多,容量总合较大应尽量采用单独回路供电; 2)地下室普通排污泵数量较少,容量总较不大,设置双电源切换装置技术上不合理时,可按消防负荷设计。

是就是,不是就不是,搞的模棱两可,到时候又扯皮
     
发表于 2015-3-25 09:54:34 | 显示全部楼层
严重关切。
     心有疑惑,既然是共识,为什么不直接写入规范条款及其条文解释,
或者,编入国标图集呢?
     毕竟不是所有的设计师都能参加宣贯的啊
     总理有云:有权不可任性
发表于 2015-3-25 09:55:07 | 显示全部楼层
6公共部位未设置火灾自动报警系统的高层住宅的应急照明在采用节能自熄开关控制时,如何采取应急时自动点亮的措施?
答:不设火灾自动报警系统不能实现自动点亮,这是规范不尽人意的地方。

是规范的问题吗?干脆规定:不设火灾报警的,不许设置节能自熄控制应急灯就行了
发表于 2015-3-25 09:56:16 | 显示全部楼层
7  电源进线设置的隔离电器或兼作隔离电器的保护电器是否应采用能断开电源所有极的开关电器?
答:进线隔离开关应采用4极。

违反TN-C的强条了
发表于 2015-3-25 09:58:32 | 显示全部楼层
11消防用电设备的配电线路在不燃烧体结构内暗敷设时是否必须穿金属管?《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.6条及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.1.4条的条文说明对此似有不同的解释,应如何执行?
答:消防用电设备的配电线路在不燃烧体结构内暗敷设原则:
1)   强电线路应采用钢管敷设,
2)弱电线路宜采用钢管并满足暗敷保护层厚度要求。

简直颠覆了我的一贯。。。与很多规范不一致呀
发表于 2015-3-25 09:59:34 | 显示全部楼层
36《民规》4.2.2条规定: 配变电所可设置在建筑物的地下层,当地下只有一层时,尚应采取预防洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的措施。采取何种措施防洪水?如无法防洪水是否还可以设在地下?
答:采用两种措施:1)变电所地面与其它地面相比,抬高800mm;2)建筑专业、给排水专业、电气专业考虑防水排水。

哪里有规定抬高800mm呀
发表于 2015-3-25 10:01:58 | 显示全部楼层
43 电力与照明怎么区分,是不是只要是电机就是动力负荷?卫生间排风扇属于动力还是照明?三相算动力,单相算照明。
答:电动机负荷应为动力负荷。但是,在建筑电气设计中,通常将1.1kW以下的单相电动机负荷的配电纳入照明配电,这只是因为其冲击电流不大,对照明系统影响较小,且供电方便。

冲击电流不大,难道1.1kW以下的三相电动机比1.1kW以下的单相电动机冲击电流大
发表于 2015-3-25 10:03:18 | 显示全部楼层
49 《民规》第9.4.4条机房配电应符合下列规定:
  电梯机房总电源开关不应切断下列供电电路:
   1)桥厢、机房和滑轮间的照明和通风;   、
   2)桥顶、机房、底坑的电源插座
   3)井道照明
   4)报警装置
     电梯机房总电源开关是指给电梯供电的双回路电源末端配电箱内的双电源切换装置吗?是否电梯的电源不能与上述1)~4)相共用电源?
答:1电梯机房总电源开关是指给电梯供电的双回路电源末端配电箱内的双电源切换装置。
2 《民规》的规定是不与1)~4)相共用同一电源,防止在双电源切换装置检修时,其他负荷均无电。

考虑电梯得进线开关检修,还要考虑双切开关检修。这设计难搞
     
发表于 2015-3-25 10:10:32 | 显示全部楼层
1  地下室普通排污泵(非消防电梯排污泵)用电是否可以作为消防负荷对待?如果可以,是否应在设计说明中明示?
答:分两种情况,1)地下室普通排污泵数量较多,容量总合较大应尽量采用单独回路供电; 2)地下室普通排污泵数量较少,容量总较不大,设置双电源切换装置技术上不合理时,可按消防负荷设计。
说明规范制定是认为此类负荷是消防负荷。实施方式合情合理。
     
发表于 2015-3-25 10:11:41 | 显示全部楼层
2  火灾时采用强切消防应急照明灯具主电电源的方式强制点亮消防应急照明灯具是否满足一、二级负荷对供电可靠性的要求?如果满足,是否消防电梯等也可以在火灾时强切其一路电源?
答:除牛眼灯外,强切消防应急照明灯具主电电源的方式不能满足一、二级负荷应急灯点亮方式,既不满足规范要求。消防电梯电源应满足消防负荷要求,不能强切电源。
是要说明自带蓄电池的灯具可用断电点亮吧?