楼主: 尺短寸长

[电气资讯] 蛮有意思的“共识”

[复制链接]
发表于 2015-3-31 09:57:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-31 10:04:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-3-31 10:05:59 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-31 09:36
规范中这句话的描述确实不严谨,因为对于表示变压器的接地方式只是系统代号的第一个字母T或I。但在这点上 ...

为啥“不过没必要又拉上王总”?

主编有这么好当的么?
发表于 2015-3-31 10:12:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-3-31 10:19:06 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-31 09:49
还是尺总提供的图,修正一下。
1、PE与N的接线应断开;

2、由于出口变压器的存在(图中符号是断路器,文字描述是变压器),当用UPS供电时,实际N线也失效了,因此不改动的话是不配出N线的IT系统。如要使用N线,则出口变压器二次侧应Y接,并由中性点引出N线接与原N线连接,此时系统为配出N线的IT系统;

3、如果要用TN系统来配电,出口变压器中性点还应连接PE线。

不是讨论6.3.6条的TN-S和TT系统么,这图该如何画?

PS
“2、由于出口变压器的存在(图中符号是断路器,文字描述是变压器),当用UPS供电时,实际N线也失效了,因此不改动的话是不配出N线的IT系统。如要使用N线,则出口变压器二次侧应Y接,并由中性点引出N线接与原N线连接,此时系统为配出N线的IT系统”

当用UPS供电时,实际N线也失效了,因此不改动的话是不配出N线的IT系统——请问 fitman 先生你肯定?
如要使用N线,则出口变压器二次侧应Y接,并由中性点引出N线接与原N线连接,此时系统为配出N线的IT系统——请问 fitman 先生你确认?


     
发表于 2015-3-31 11:08:46 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-31 10:19
不是讨论6.3.6条的TN-S和TT系统么,这图该如何画?

PS

呵呵,请问尺总,你认为你配的图,当UPS供电时,N线还有用吗?
     
发表于 2015-3-31 11:37:43 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-3-25 08:40
既然王先生在深圳宣讲新建规,我就提两个个人意见,请大鼻子转达一下,请王总耐心思考一下其中的逻辑。

...

同意老诚观点,按民规附录A,一、二类高层下的排水泵为一、二级负荷,消防电梯排水泵也是一、二级负荷,本来都一样的东西,非要区别对待,再说人家本来都自带备用泵得,搞得非要高人一等似得。
     
 楼主| 发表于 2015-3-31 11:42:45 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-31 11:08
呵呵,请问尺总,你认为你配的图,当UPS供电时,N线还有用吗?


呵呵——

1、这是我配的图吗?
PS
仅仅是我发上来的好吧。

2、中性点都接地了,还能做成 IT 系统吗?
PS
IT 系统与配不配出 N 线无关的好吧。
     
发表于 2015-3-31 11:54:59 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-31 11:42
呵呵——

1、这是我配的图吗?

说的没错。我只是想请教一下,尺总在140楼指出我的错误是在那里?

点评

看PS下的那两个问号,就是其错误所在。  发表于 2015-3-31 12:18
     
发表于 2016-8-23 14:52:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-30 18:40
现在回头讨论JGJ 16-2008《民规》6.3.6条——

当UPS输出端的隔离变压器低压侧配电系统为TN-S、TT接地形式时,其中性点应接地。