账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5449|回复: 10

[问题探讨] 关于供电系统的几个问题!首次发贴,希望大家多关照,

[复制链接]
发表于 2015-3-19 13:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于供电系统的几个问题!
1、常规做法是否是一路高压掉,另一路可负载全部负荷?一路低压掉,另一路只能负载全部的一二级负荷?2、三电源10kv进线,一路掉电,第三路顶上;两路掉电,第三路全顶?还是只带一二级负荷?
3、10kv双电源进线,低压母线分段外加一根应急母线段,末端双电源的主用电源是否必须接在无应急母线段的变压器上?如果是,还算是互为备用吗?
4、有一级负荷的建筑,二级负荷供电如何实现?总觉得和一级负荷并无区别?
5、如何做到疏散指示平时不亮,火灾点亮,是否只能用强启?我总觉得灯具是否有某些功能可以结合供电方式来实现,而不用强启。

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
秋石 + 6 鼓励一下!

查看全部评分

发表于 2015-3-19 14:52:49 | 显示全部楼层
1.民建没有规定必须全顶,只需一二级负荷,但高压往往做到一路掉,一路全带,如一些矿井等,规范规定必须全带。
2.一样
3.算,低压有联络开关
4.不一样的。
5.得强启,方法较多
 楼主| 发表于 2015-3-19 15:07:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-19 14:52
1.民建没有规定必须全顶,只需一二级负荷,但高压往往做到一路掉,一路全带,如一些矿井等,规范规定必须全 ...

您好,谢谢你的回答!还有些细节希望继续探讨
2、你的意思是同1的回答。那么三电源进线,如果两路掉,第三路高压往往能带两路的负荷?这样做是不是要降低两路的带载量,这样做可能会增加进线回路数量,从而增加成本。对于三路电源,有没有更好的方案呢?
3、我的意思是末端双电源的主用电源是否必须接在无应急母线段的变压器上?如果主电源都接在T1,而备用电源都接在T2,这样好像是一用一备了,算互为备用吗?(我仅考虑的应急电源的主备关系)况且,低压联络对末端双电源设备的互投,也不能算是主备投切的依据。
4、怎么个不一样呢?
5、能够举个例子呢!
发表于 2015-3-19 15:42:43 | 显示全部楼层
1.三电源只考虑一路电源故障。
2.主用电源接在无应急母线段的变压器上,一用一备接不同的变压器。要强调主电源和备用电源的关系。
3.不一样的很多方面。一级负荷对外网要求,内部末端切换(尽量,医院等必须)。二级负荷适当位置切换,对双电源供电的变电所,可去一路(如有些二级负荷的空调)
4.强启,使用双控开关或带消防接点的开关。也可在出线开关处加接触器对一排灯具控制(如车库的走道,兼做正常照明一部分,但此时得加充电线。但有些说这种灯满足不了应急灯的标准,所以我不用这种方式)
 楼主| 发表于 2015-3-19 16:01:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-19 15:42
1.三电源只考虑一路电源故障。
2.主用电源接在无应急母线段的变压器上,一用一备接不同的变压器。要强调主 ...

2、
非应急母线段(1)               应急母线段(11)
负荷1(主)                   负荷1(备)
负荷2(主)                   负荷2(备)
负荷3(主)                   负荷3(备)
负荷4(主)                   负荷4(备)
这样接线,负荷计算的时候1段母线负荷1~4全算进去,11段母线的负荷1~4都算0,尽量把二三级负荷接在11母线段,以达到与1、11母线段负荷平衡,是这样吗?

3、二级负荷去一路,怎么保证供电可靠性呢?和三级负荷又有何区别呢?
4、你可能误解了我的说法,我说的是疏散指示标志,不是疏散照明,这个不用双控开关。
发表于 2015-3-19 16:16:58 | 显示全部楼层
1.是这样的,要调配使2台变压器负荷率在经济运行区间。
2.二级负荷2个电源,不必末端切换的。到了电机或设备接线处都是一路线接入。所区别在前面,不是后面。
3.疏散指示标志,常亮
 楼主| 发表于 2015-3-19 16:35:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-19 16:16
1.是这样的,要调配使2台变压器负荷率在经济运行区间。
2.二级负荷2个电源,不必末端切换的。到了电机或设 ...

最后一个问题,如果疏散指示标志,不常亮呢?怎么做?现实中很多建筑都是这么做的,特别是10年前的一些大型建筑
发表于 2015-3-19 16:37:18 | 显示全部楼层
yaotian634 发表于 2015-3-19 16:35
最后一个问题,如果疏散指示标志,不常亮呢?怎么做?现实中很多建筑都是这么做的,特别是10年前的一些大 ...

加强启线,不过你得看看灯具是否有灯控线
 楼主| 发表于 2015-3-19 20:50:07 来自手机 | 显示全部楼层
非常感谢你的回答!!!
     
发表于 2015-3-19 22:10:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-19 16:37
加强启线,不过你得看看灯具是否有灯控线

我直到今天还弄不明白自带蓄电池的疏散指示标志灯或应急灯如何增加强启线,莫非要施工单位修改灯具内部控制电路?
发表于 2015-3-20 08:22:52 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2015-3-19 22:10
我直到今天还弄不明白自带蓄电池的疏散指示标志灯或应急灯如何增加强启线,莫非要施工单位修改灯具内部控 ...

疏散指示标志灯常亮,应急灯有厂家生产的带启动线(对厂家就是灯控线,对我们设计是强启线)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则