1、在功能上说,二次侧不接地,会在二次回路产生悬浮电位,对绝缘不利;
2、从安全上说,当一次对二次发生绝缘损坏时,如没果二次没有接地,则一次的高压会传递到二次回路而保护是不动作的(也可能在二次回路中的弱点次发生二次击穿);因此对安全不利;
3、由于低压系统的绝缘裕度很大,上述两点的危害并不明显,因此即使不接地也不见得会出现问题,但作为一种安全措施,做一个接地点也不增加成本,而且规范也要求这样做,我们设计时为什么不接地呢?(当然,施工时应严格执行一点接地);
4、另外,电力部门的计量l电流回路不允许接地,是出于计量可靠性的要求,这点就象要求电压二次回路不加熔断器一样。 |
|