楼主: 秋石

[问题探讨] 电流互感器的二次侧需要接地么?

[复制链接]
     
发表于 2015-3-24 16:37:25 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-3-24 11:15
这个是防止不了,防止的措施只有一条,加强互感器的绝缘等级,不可能通过接地来防止绝缘击穿。

也不可 ...

IEC最新要求,低压电流互感器二次侧尽量不接地,除非由于测量功能要求除外。百思不得其解,求教老诚大哥。
     
发表于 2015-3-24 17:47:08 | 显示全部楼层
电流互感器的二次侧需要接地么?

高压电流互感器的二次侧需要接地。
低压电流互感器的二次侧不需要接地。

电流互感器的二次接地,属保护性接地,低压系统大多采用TN、TT接地系统,其本身就已接地,且其电压低,与电流互感器的绝缘水平相同,故可不接地;另外,也可方便接线。当然,也可接地。
低压电流互感器的二次侧不需要接地,DL标准《电能表接线规则》(标准名称记得不太清楚了,需核对)中有标准接线图可供佐证。上述说明系本人的理解,不一定正确,仅供参考。
发表于 2015-3-26 09:09:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-26 09:20:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-3-26 09:24:50 | 显示全部楼层

治学以诚 发表于 2015-3-26 09:20
我们的规范则相反。搞的繁杂不堪,多而无益,到了滥觞的地步了。

老诚版主的肺腑之言,逆耳之语,“专家”听得到、听得进吗?
发表于 2015-3-26 09:34:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-3-26 10:08:57 | 显示全部楼层
1、在功能上说,二次侧不接地,会在二次回路产生悬浮电位,对绝缘不利;
2、从安全上说,当一次对二次发生绝缘损坏时,如没果二次没有接地,则一次的高压会传递到二次回路而保护是不动作的(也可能在二次回路中的弱点次发生二次击穿);因此对安全不利;
3、由于低压系统的绝缘裕度很大,上述两点的危害并不明显,因此即使不接地也不见得会出现问题,但作为一种安全措施,做一个接地点也不增加成本,而且规范也要求这样做,我们设计时为什么不接地呢?(当然,施工时应严格执行一点接地);
4、另外,电力部门的计量l电流回路不允许接地,是出于计量可靠性的要求,这点就象要求电压二次回路不加熔断器一样。
发表于 2015-3-26 10:18:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-26 10:28:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-3-26 11:32:10 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-3-26 10:18
这是精细的学问。
1、互感器一次线与互感器二次线间的绝缘是耐高压的。
2、即使耐高压的情况,接地,反而 ...

对于接地不利于绝缘这个观点是有问题的。
诚兄上面的分析是基于工频分压原理,道理是对的。但由于这是产品设计时已考虑的绝缘水平问题,所以使用时选用合适规格的产品就不存在问题了。
对于高压绝缘最大的影响是暂态过压(这里不讨论)和悬浮导体通过电容所积聚的电荷而产生的悬浮电压,这电压有累积效应,因此必须通过接地、接壳等措施加以漏放。接地是减少高压绝缘损坏的必要措施。
     
发表于 2015-3-26 12:01:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2015-3-26 12:20 编辑
治学以诚 发表于 2015-3-26 09:09
楼上讲的不是原理。

郎兄的问题,多方阐述时,是个有趣的问题。

诚版观点:
楼上讲的不是原理。

郎兄的问题,多方阐述时,是个有趣的问题。
1、把低压互感器回路串到高压回路去,如果二次接地,互感器的绝缘对一次线路击穿,如果二次不接地,那么,仪表可能先对地击穿。仪表对击穿后,不一定损坏,互感器的绝缘对一次线路击穿。
2、高压的电流互感器,完全可以接地低压中,不接地使用。
3、接地唯一功能是消除二次回路对地电容。除此再无功能。
4、二次回路对地电容。仅串在高压回路中时,可能威胁到仪表正常使用。低压回路根本没有任何威胁、

5、低压回路二次接地,画蛇添足。不应当设置接地。


楼上讲的不是原理。
诚版你说对了,我确实没讲原理,而是以“电流互感器的二次接地,属保护性接地,......”作为简单的说明,不想说的太多。也没有去回答郎弟的问题,郎弟的问题需要诚版去回答的。

1、把低压互感器回路串到高压回路去,如果二次接地,互感器的绝缘对一次线路击穿,如果二次不接地,那么,仪表可能先对地击穿。仪表对击穿后,不一定损坏,互感器的绝缘对一次线路击穿。
把低压互感器回路串到高压回路去,规范规定是绝对不允许的,在这种情况下讨论这个问题,合适吗?有意义吗?

2、高压的电流互感器,完全可以接地低压中,不接地使用。
低压的电流互感器,在低压系统中使用,可不接地,讨论“高压的电流互感器,完全可以接地低压中,不接地使用。”有意义吗?

3、接地唯一功能是消除二次回路对地电容。除此再无功能。
此言不太全面!第一不是“唯一功能”;“消除二次回路对地电容”对超高压系统也许有些意义,在高低压系统意义不大,或不明显;电流互感器二次回路接地,主要是在电流互感器一、二次绕组绝缘击穿时,消除或减小高电压对人身的伤害、对二次设备的损坏,在低压回路中,没有什么意义;当然也有消除悬浮电压的作用。

5、低压回路二次接地,画蛇添足。不应当设置接地。
“不应当设置接地。”——此言太偏,改为:不需接地、或可不接地、或不宜接地.....也许较好。
发表于 2015-3-26 13:41:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-26 13:44:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-26 13:51:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-26 14:04:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽