chipy 发表于 2015-3-19 09:08 这块一直有个疑问,槽盒穿楼梯板没问题,但是槽盒从楼梯间到电梯前室或者走廊.特别从封闭楼梯间穿出,可以 ...
使用道具 举报
rainmen_73 发表于 2015-3-19 09:41 穿出楼梯间的管线当然要防火封堵。你从规范哪里看出不能穿出了?对楼梯间哪些管道不能走,规范很明确,请 ...
rainmen_73 发表于 2015-3-19 09:03 楼梯间本是连通空间,当然不必封堵。电缆封闭在槽盒内,又不影响疏散,有何不可。
chipy 发表于 2015-3-19 10:45 请教哪本规范的? 不是建筑防火规范吧?
taiyuntao 发表于 2015-3-19 11:34 电缆也是可燃的吧,而且电缆着火后也会有烟吧,即使有槽盒烟还是会散出来吧,楼梯间属于逃生通道,是不是 ...
rainmen_73 发表于 2015-3-19 12:29 就是新建规
chipy 发表于 2015-3-19 17:33 新建规的这一条.6.4.2..2 不应开设其他的门 窗\洞.. 应该含桥架穿出时的墙上开的洞.
rainmen_73 发表于 2015-3-19 17:41 不允许留洞是防火防烟的要求,电气桥架的洞当然要防火封堵的。您要还不认可,我改穿管引出行不?
消防应急照明专题帖子汇总
治学以诚 发表于 2015-3-18 10:28 强弱电分井,消防与普通弱电分井。 消防线路有时只有一台消防电梯,加台风机而已。 设个井,小题大做。
bhluww 发表于 2015-3-19 22:20 这是广大设计师们为了满足规范要求创造性提出的解决方案,甚好
chipy 发表于 2015-3-19 18:58 不是我认不认可的问题.画图的都希望好做.消防认可才是硬道理. 这种做法,我们这边建筑都不同意.
rainmen_73 发表于 2015-3-20 09:54 不同意要有理由,特别是要能拿出规范依据。本来对规范的理解可能就各有偏差,在分寸上,能自圆其说就行。
chipy 发表于 2015-3-22 19:31 讨论这个问题,有点跑题.不过,这也是解决问题的方式之一. 一方观点认为,楼梯间属于安全区域,不能把安全隐 ...