账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chipy

[规范条文] 关于新防火规范的条文

[复制链接]
     
发表于 2015-3-18 14:41:13 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆用量大大提升
发表于 2015-3-18 14:52:31 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆据现场施工人员反映,不好施工

点评

矿物绝缘电缆相当难施工,接头处容易处理不好,受潮.  发表于 2015-3-18 17:25
     
 楼主| 发表于 2015-3-18 17:20:41 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-17 21:04
苏建科[2014]614号(江苏省住房和城乡建设厅、江苏省公安厅联合发文)
http://www.js119.com/association/ ...

最终的规范都没有看到..江苏的部门操之何太急!!!
     
 楼主| 发表于 2015-3-18 17:23:53 | 显示全部楼层
请教 已经执行新规范的地区,江苏\辽宁的同行,住宅 你们怎么执行的?
     
发表于 2015-3-18 20:52:54 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-3-17 17:38
规范5月1号执行了,新做的项目忐忑不安阿。

不需要,直接阴角走槽盒,穿楼梯间楼板防火封堵都不必
     
发表于 2015-3-18 21:18:06 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-3-17 21:10
辽宁锦州消防已经按 GB 50016-2014 执行了,

北京部分可能拖到5-1以后的项目也要求用新规范了,院里和甲方自己的要求
     
发表于 2015-3-18 21:19:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-18 08:56
宣贯的陈南教授说:已就这一条向规范编制组提出了异议,在等结果

还有一个月就执行了,就是印刷售卖到手中至少也要一个月吧。还在等?
     
发表于 2015-3-18 22:03:00 | 显示全部楼层
还好,第三款不是强条,不然要搞残多少设计人员

     
发表于 2015-3-19 07:50:03 | 显示全部楼层
强弱电分井,消防与普通弱电分井。
有个小问题 火灾自动报警线是和强电井合用吗?还是和消防井合用?
发表于 2015-3-19 08:26:42 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-3-18 21:19
还有一个月就执行了,就是印刷售卖到手中至少也要一个月吧。还在等?

听说执行日期也推后了
     
 楼主| 发表于 2015-3-19 08:58:34 | 显示全部楼层

这个有确切消息么?
     
 楼主| 发表于 2015-3-19 08:59:35 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-3-18 21:19
还有一个月就执行了,就是印刷售卖到手中至少也要一个月吧。还在等?

去年有规范,已经执行了一个多月了,规范才到手..
     
发表于 2015-3-19 09:00:10 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-3-18 20:52
不需要,直接阴角走槽盒,穿楼梯间楼板防火封堵都不必

楼梯间走水管可以,电缆是不是得慎重,消防验收能过?况且还不封堵
     
发表于 2015-3-19 09:03:53 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-3-19 09:00
楼梯间走水管可以,电缆是不是得慎重,消防验收能过?况且还不封堵

楼梯间本是连通空间,当然不必封堵。电缆封闭在槽盒内,又不影响疏散,有何不可。
     
 楼主| 发表于 2015-3-19 09:08:27 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-3-18 20:52
不需要,直接阴角走槽盒,穿楼梯间楼板防火封堵都不必

这块一直有个疑问,槽盒穿楼梯板没问题,但是槽盒从楼梯间到电梯前室或者走廊.特别从封闭楼梯间穿出,可以么?
8.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则