[问题探讨] 人防部分电气 前辈们帮忙看下此预埋管是不是多余的?设计师是不是笔误

[复制链接]
     
发表于 2015-3-16 14:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yan426426 于 2015-3-16 14:40 编辑

红圈部分这条预埋管,是不是设计师笔误多画了。正常情况下就是绿色这条管即可。顺便在这里咨询下这里的10A熔断器预埋标高问题,是顶板预埋还是墙上预埋,墙上预埋的话标高多少。

点击图片放大
1.jpg


     
发表于 2015-3-16 14:44:10 | 显示全部楼层
恩。
熔断器安装高度2.3m以上。
     
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:57:51 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-3-16 14:44
恩。
熔断器安装高度2.3m以上。

熔断器设置的要求是什么,10A熔断器这个如何确定的(为什么不是其他安培)。
此图全部为人防区域,为什么设计师至在红圈中设置1个10A熔断器,为什么我标出的绿圈中不设置,绿圈中的也都是照明管线穿过密闭结构的(防护门)

1.jpg


     
发表于 2015-3-16 15:02:27 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2015-3-16 14:57
熔断器设置的要求是什么,10A熔断器这个如何确定的(为什么不是其他安培)。
此图全部为人防区域,为什 ...

熔断器是保护楼梯间照明线路,10A有点大,要和出线侧过电流保护配合才好,配合困难。
发表于 2015-3-16 15:05:23 | 显示全部楼层
防护单元内的均不需要加,与防护单元外加。
发表于 2015-3-16 15:06:28 | 显示全部楼层
加熔断器或断路器均可
     
 楼主| 发表于 2015-3-16 15:16:00 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-3-16 15:02
熔断器是保护楼梯间照明线路,10A有点大,要和出线侧过电流保护配合才好,配合困难。

根据第二张图此区域为人防区(防护单元1),并不存在照明线路从人防区跨出非人防区,为什么这里要加熔断器
4.jpg

5.jpg


     
发表于 2015-3-17 12:54:07 | 显示全部楼层
07FD02 有答案
$)7)2`1VZ9@O)`9_1XH$__W.png
`LY(OHRHSPF[RK}XK9MSZC5.png
     
 楼主| 发表于 2015-3-17 13:45:43 | 显示全部楼层

以下两处(红圈)为什么不加熔断器
7.jpg


8.jpg



     
发表于 2015-3-17 14:29:22 | 显示全部楼层
引至防护区外的照明应单独回路,否则应在穿越防护密闭墙处设保护。其整定值应与该回路的主保护有选择性。
     
发表于 2015-3-17 14:32:14 | 显示全部楼层
机房照明与通道照明同一回路不妥。
     
发表于 2015-3-17 15:09:48 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-3-17 14:29
引至防护区外的照明应单独回路,否则应在穿越防护密闭墙处设保护。其整定值应与该回路的主保护有选择性。

以外侧防护门为界正确,但“其整定值应与该回路的主保护有选择性”恐难实现(比如配电箱用10A、16A微断,防护门内侧处也采用微断)。
     
发表于 2015-3-17 19:59:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2015-3-17 20:06 编辑
尺短寸长 发表于 2015-3-17 15:09
以外侧防护门为界正确,但“其整定值应与该回路的主保护有选择性”恐难实现(比如配电箱用10A、16A微断, ...

尺总说的是,其实规范也未要求二者有选择性。之所以设保护,是为避免防护区外遭到破坏发生短路故障时影响防护区内的照明。若二者无选择性,则失去设保护的意义。该保护只带几个灯,其整定电流应尽量小,只需大于所带灯具的负荷电流即可。最好还是单独回路。
     
发表于 2015-3-17 20:47:17 | 显示全部楼层
此处无选择性问题不大(局部照明短时停电),外部短路造成无选择性分闸,去人防配电箱开关处再合闸一次即可。
但毕竟麻烦,赞同zhouke “最好还是单独回路”的意见,分分清楚,省得麻烦。