[求助] 关于室外消防用水量正好25L/S

[复制链接]
发表于 2015-3-13 17:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
办公建筑室外消防用水量正好25L/S,消防稳压泵0.75KW,要不要按二级负荷供电?私认为规范说的室外消防用水量大于25L/S,等于应该不算,可以按三级负荷一路电源
     
发表于 2015-3-13 17:13:51 | 显示全部楼层
仅这个判据的理解,没错。
但是,不仅仅限于此判据。
 楼主| 发表于 2015-3-13 17:21:48 | 显示全部楼层
( ⊙ o ⊙ )啊!还有什么,恳请大尺神不吝赐教
     
发表于 2015-3-13 18:01:15 | 显示全部楼层
1、建筑定性,会影响到负荷等级的确定;
2、此建筑消防设施存不存在为其他建筑服务之情况,需要当心;
3、也要当心下面这个陷阱(它隐藏在这,居然不肯在新《建规》中出现)——
GB 50974-2014
6.1.10.jpg

点评

这个还真是第一次看到,和新建规不一致啊! 陷阱无处不在啊!水、暖都在给电气挖坑啊!  发表于 2015-3-16 17:23
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-3-16 08:56:17 | 显示全部楼层
电的还要买本水专业规范看,水的不用买电的看

点评

汗如雨下~~~  发表于 2015-3-16 11:45
     
发表于 2015-3-16 14:53:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-16 08:56
电的还要买本水专业规范看,水的不用买电的看

只见 ”水“ 坑 ”电“
     
发表于 2015-3-16 14:54:53 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-3-16 14:53
只见 ”水“ 坑 ”电“

没办法,“电”怕“水”。
     
发表于 2015-3-16 14:59:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-16 14:54
没办法,“电”怕“水”。

恩。
其他规范都可以规定电气内容,反正我规范写了,至于正确与否,你们电气设计人员知道与否、执行不执行,是否和其他电气规定有冲突,我不管,笔在我手里,就是这么任性!
发表于 2015-3-16 15:10:17 | 显示全部楼层
我们这暖通设计的电动排烟窗,图纸交待:控制等相关内容参见电气图纸
     
发表于 2015-3-16 15:34:51 | 显示全部楼层
哎,已经收到过让我按水规11章补充控制箱内容的审图意见了!没想到第6章还有一个坑。看来我要认真、全面学习水规了!
     
发表于 2015-3-31 14:51:55 | 显示全部楼层
注意规范“仅、且等用词,另外对水系图也要有所了解才好
发表于 2015-3-31 17:40:02 | 显示全部楼层
认真、全面学习水规
     
发表于 2021-6-23 10:31:32 | 显示全部楼层
学习了学习了学习了学习了
     
发表于 2021-6-24 10:06:00 | 显示全部楼层
水这条也看不懂,或者说他们从来不做这种系统(意思是无高位水箱,只有稳压泵)
     
发表于 2021-6-25 09:29:08 | 显示全部楼层
别人都说下游专业,电气是下水道专业,谁都可以欺负的那种。