[复制链接]
发表于 2015-3-11 15:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
喷淋系统的报警阀组在14X505-1中只看到一个信号阀,别的图集中看到此处有两个信号阀,不知到底是几个?
     
发表于 2015-3-11 17:25:33 | 显示全部楼层
泵房里湿式报警阀压力开关需要返回电信号给FAS,阀组上的信号阀是检修用的,一个阀组一个

点评

真的吗?  发表于 2015-3-11 17:38
     
发表于 2015-3-11 17:38:01 | 显示全部楼层
图集仅供参考,你懂的。

看给排水专业怎么做设计了,对不?

信号阀.jpg
     
发表于 2015-3-11 17:40:52 | 显示全部楼层
PS
很多情况下,试验阀允许不做成信号阀的。

理由:打开就会启泵,能及时发现的。
 楼主| 发表于 2015-3-12 08:01:54 | 显示全部楼层
还是要接两个吗?
     
发表于 2015-3-12 08:05:20 | 显示全部楼层

接两个是合理的。

否则会导致在检修时水资源被白白浪费掉。
     
发表于 2015-3-12 08:14:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 昨天 15:14
喷淋系统的报警阀组在14X505-1中只看到一个信号阀,别的图集中看到此处有两个信号阀,不知到底是几个?

喷淋系统的报警阀组在14X505-1中只看到一个信号阀,别的图集中看到此处有两个信号阀——是哪一本图集?


     
发表于 2015-3-12 08:29:41 | 显示全部楼层
强条——
报警阀.jpg

注意报警阀“进出口的控制阀”哦。

有FAS,上半句;
无FAS,下半句。
     
发表于 2015-3-12 18:06:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2015-3-12 18:08 编辑

不管有几个要接,一组报警阀用一个报警输入模块就可以;多个信号阀触点信号可以并接,即任一个信号阀关闭都可给控制室信号。

点评

水不能省,电倒是能。  发表于 2015-3-12 20:10
 楼主| 发表于 2015-3-13 08:46:31 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-3-12 18:06
不管有几个要接,一组报警阀用一个报警输入模块就可以;多个信号阀触点信号可以并接,即任一个信号阀关闭都 ...

那支管上的水流指示器和信号阀也能共用一个输入模块了?
     
发表于 2015-3-13 08:52:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-13 08:46
那支管上的水流指示器和信号阀也能共用一个输入模块了?

不是一回事,同类项才好合并
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:10:14 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-3-13 08:52
不是一回事,同类项才好合并

想请教下:支管上水流指示器和信号阀作用的不同?
     
发表于 2015-3-13 09:19:21 | 显示全部楼层
消防控制室还是直观知道是阀门处于异常位置还是水流指示器已动作为好。
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:28:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-13 09:19
消防控制室还是直观知道是阀门处于异常位置还是水流指示器已动作为好。

这一点还是有疑惑
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:35:10 | 显示全部楼层
水流指示器动作了,阀肯定是开的呀