账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[问题探讨] 看看消火栓按钮到底该干啥

[复制链接]
     
发表于 2015-4-14 11:30:35 | 显示全部楼层
启泵,不代表一定是硬线启泵吧。
 楼主| 发表于 2015-4-14 14:20:14 | 显示全部楼层
可靠性也是应该考虑。消火栓按钮的接线一栋大楼线路长,接N个端子,容易连接不好
 楼主| 发表于 2015-4-14 14:21:58 | 显示全部楼层
有可能实验时是好的,到真正用的时候线头又脱了
     
发表于 2015-4-14 15:05:50 | 显示全部楼层
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》过程稿
11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
条文说明
11.0.4 本条规定了消防水泵自动启动信号的采集原则性技术规定。
国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性稍差,误动作几率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。
压力开关通常设置在消防水泵房的主干管道上或报警阀上,流量开关通常设置在高位消防水箱出水管上。

这属于乱弹琴。
 楼主| 发表于 2015-4-14 15:11:13 | 显示全部楼层
高位消防水箱的水位信号,用作消防泵过吗?

点评

编制者闭门造车,将规范根本不允许的东东拿来说事。  发表于 2015-4-14 15:16
     
发表于 2015-4-14 15:17:51 | 显示全部楼层
GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》正式稿
11.0.19  消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
条文说明
11.0.19  本规范对临时高压消防给水系统的定义是能自动启动消防水泵,因此消火栓箱报警按钮启动消防水泵的必要性降低,另外消火栓箱报警按钮启泵投资大;目前我国居住小区、工厂企业等消防水泵是向多栋建筑给水,消火栓箱报警按钮的报警系统经常因弱电信号的损耗而影响系统的可靠性。因此本条如此规定。

临时高压消防给水系统采用自动启动消防水泵,当然很好,但是:
1、啥叫“经常因弱电信号的损耗而影响系统的可靠性”?
2、若是拿个别电压降不满足启动要求的违规设计作为一个判处消火栓启泵按钮死刑的理由,是不是太不讲道理?
     
发表于 2015-4-14 15:21:37 | 显示全部楼层
在临时高压消防给水系统采用自动启动消防水泵的前提下,设计人员为求可靠,再加消火栓启泵按钮,为啥不可以?为啥就违规了?

按老诚版主说法:全世界都是消防栓作起泵按钮,不论任何系统,这个按钮的起泵功能都是必须的。
可叹可惜老诚版主拿不出依据。{:mad:}

点评

就是,加消火栓启泵按钮,更坚强可靠了,为啥违规?顶多算是大有好处的超标准设计!  发表于 2015-4-14 15:37
     
发表于 2015-4-14 15:33:00 | 显示全部楼层
GB 50116-2013 给出的条文说明

提高可靠性?.jpg

消火栓按钮启泵还是要启的,只不过不是“直接”启泵而是“间接”启泵(经FAS消防联动控制器联动控制启泵)。

不明白了:
“直接”启泵的可靠性,必定干不过“间接”启泵吗?

奇怪!

点评

直来直去的事情不干,非要“中介”经手一下反倒踏实了!神经!  发表于 2015-4-14 15:41
     
发表于 2015-4-14 15:50:33 | 显示全部楼层
宣贯的时候人家丁总说的很清楚,直接启泵要数百根导线呢,如此一来既节约了投资,画图也省事了,你们还有什么不满的呢?{:lol:}

点评

人家说的是几百米还是几百根,要搞清楚。  发表于 2015-4-26 10:39
我们主要是对丁总如此不了解启泵线数量不满!  发表于 2015-4-14 16:08
 楼主| 发表于 2015-4-14 15:52:44 | 显示全部楼层
现在做的小型建筑,没有火灾报警,干脆连消火栓按钮接线也省了
     
发表于 2015-4-14 15:55:08 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-4-14 15:50
宣贯的时候人家丁总说的很清楚,直接启泵要数百根导线呢,如此一来既节约了投资,画图也省事了,你们还有什 ...

2014-05-14,《火灾自动报警系统设计规范》视频宣贯会{:lol:}

当时,咯噔一下,小心脏漏跳了两跳。{:dizzy:}
 楼主| 发表于 2015-4-14 16:05:24 | 显示全部楼层
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

凭啥没火灾自动报警系统时,直接起泵
 楼主| 发表于 2015-4-14 16:06:52 | 显示全部楼层
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

难道此时启泵信号靠压力和流量就不行了吗
 楼主| 发表于 2015-4-14 16:07:54 | 显示全部楼层
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

这个条文解释也是不明白
     
发表于 2015-4-14 16:17:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-14 16:05
凭啥没火灾自动报警系统时,直接起泵

GB 50974-2014 的措辞又是另一番景象:11.0.19  消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关……

言下之意,没火灾自动报警系统时,无需按 GB 50116-2013 要求的“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”进行设计。

有意思吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则