[问题探讨] 看看消火栓按钮到底该干啥

[复制链接]
     
发表于 2015-3-6 21:37:59 | 显示全部楼层
从逻辑上来说,没有 FAS 时,消火栓按钮是否直启消火栓泵——
是应该由 GB 50116 说了算?
还是得由 GB 50974 定规矩?

消防给水系统的自身连锁启泵方式,居然会是“水规”配合“火规”,谁主谁次?
搞不清楚。{:dizzy:}
     
发表于 2015-3-6 21:40:07 | 显示全部楼层
即便有 FAS 时,消火栓按钮是否直启消火栓泵——
是不是同样道理呢?

消防给水系统的自身连锁启泵方式,“水规”让贤“火规”?{:sweat:}
     
发表于 2015-3-7 09:46:50 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-6 21:33
水规中看不出“没有FAS时,当然是(消火栓按钮)直启”的吧?

谢谢尺总的指正。再向水专业的同事查询,修改本人的观点:到新建规实施后,按规范,对于没有FAS的建筑,如非采用干式消火栓系统,消火栓按钮不用设置了。理由如下:
1,水规和新建规都没有规定在一定要设消火栓按钮(干式除外);
2、火规4.3.1当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号;而联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑组合。因此在没有报警系统,又没有联动触发的条件时,根本没有设置的必要(按理说,没有FAS,火规也不用看了)。

点评

这下子清静了~  发表于 2015-3-7 14:55
     
发表于 2015-3-7 12:37:05 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-3-7 09:46
谢谢尺总的指正。再向水专业的同事查询,修改本人的观点:到新建规实施后,按规范,对于没有FAS的建筑, ...

一言难尽泪两行。
     
发表于 2015-3-7 16:28:52 | 显示全部楼层
我认为,按现在的消火栓启泵方式(压力开关、水流开关),火灾报警系统应该取消消火栓按钮。
我初步查了一下,GB 50016-2014没有提及消火栓按钮。GB 50974-2014明确规定消火栓按钮不得直接启泵,但没有说明是否应该设置消火栓按钮,可以理解为不要求设置。GB 50116 -2013正文中没有规定何时需要设置消火栓按钮,只是说不能直接启泵。但在条文说明里,说稳高压系统应设置消火栓按钮,作为消火栓位置信号。
对于作为消火栓位置信号的说法,我认为有两个问题:
1、如果发生火灾,火灾现场的人首先想到的是灭火,既然打开水枪就能出水、就能启泵,有几个人会先按报警按钮、再去取用消火栓?
2、说到报警信号,那应该是手报的事。特别是住宅建筑,前室、走道就那么几米的位置,又要设手报、还得设消火栓按钮,有那个必要吗?出现火警,用手报还不算数码?还非得先按手报、再按消火栓按钮、再取用消火栓灭火?这不瞎折腾吗?

点评

hst
还是有些作用的。报告,15楼的消火栓准备启用,说明火源离这不远,消火栓这边有人,不是有两股水柱吗,再来人往另一消火栓或是直接来这里帮忙消控室指挥啊,这个信号应比手报还可靠一些。  发表于 2015-4-5 18:59

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
大鼻山 + 8 热心

查看全部评分

     
发表于 2015-3-7 18:42:19 | 显示全部楼层
老诚版主何在?
     
发表于 2015-3-7 23:43:22 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2015-3-7 16:28
我认为,按现在的消火栓启泵方式(压力开关、水流开关),火灾报警系统应该取消消火栓按钮。
我初步查了一 ...

手报是受灾群众用的,消火栓按钮是专业人员用的~

点评

善哉善哉。  发表于 2015-3-8 09:50
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-8 10:02:59 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2015-3-7 23:43
手报是受灾群众用的,消火栓按钮是专业人员用的~

那个地方规定的?
     
发表于 2015-3-8 10:24:30 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2015-3-8 10:02
那个地方规定的?

“天地水火”、“东西南北”是哪个地方规定的?
     
发表于 2015-3-8 10:42:01 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-3-8 10:24
“天地水火”、“东西南北”是哪个地方规定的?

昨晚上没有休息好?
 楼主| 发表于 2015-3-9 16:41:27 | 显示全部楼层
丁总在宣贯时特地说了:消火栓按钮不取消。消防控制室得知道那个地方在用
     
发表于 2015-3-9 16:43:26 | 显示全部楼层
[问题探讨] 丁主编的新《火规》宣贯,是事实吗?