[问题探讨] 吊顶是否有可燃物

[复制链接]
发表于 2015-3-4 14:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看看福建图审机构对吊顶内是否有可燃物的解释:按《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95第3章、第4章规定,要求单层、多层、高层民用建筑、地下民用建筑、工业厂房的顶棚装修材料的燃烧性能等级不应低于不燃烧(A级)和难燃性(B1级),因此按规范设计的吊顶不应认为是可燃物。
大家这么看?
 楼主| 发表于 2015-3-4 14:35:36 | 显示全部楼层
据我了解,吊顶内走空调风管的保温材料还是属于可燃物的
     
发表于 2015-3-6 09:22:13 | 显示全部楼层
有没有电缆桥架?
     
发表于 2015-3-6 09:41:57 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-3-6 09:22
有没有电缆桥架?

龙王是否想说对于第一根电缆来说,其它电缆就是可燃物?
 楼主| 发表于 2015-3-6 11:27:29 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-3-6 09:22
有没有电缆桥架?

有电缆桥架
发表于 2015-3-6 11:29:22 | 显示全部楼层
1.0.2 本条规定了本规范的适用范围和不适用范围。本规范适用于应配置灭火器的,生产、使用和储存可燃物的,新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程),亦即:凡是存在(包括生产、使用和储存)可燃物的工业与民用建筑场所,均应配置灭火器。这是因为有可燃物的场所,就存在着火灾危险,需要配置火火器加以保护。反之,对那些确实不生产、使用和储存可燃物的建筑场所,当然可以不配置灭火器。这里还需要说明的是:本规范中的可燃物系指广义范围的可燃烧物质,亦即除了不燃物之外,凡可燃固体物质、易燃液体、可燃气体、可燃金属等都归属于可燃物的范畴。因此,即使是耐燃物,由于其仍然还是能够燃烧的,故也属于可燃物。

发表于 2015-3-6 11:30:55 | 显示全部楼层
天朝的规范就是这样让你纠结{:cry:}