变电站归算到10kv侧的系统阻抗是0.32/0.45这个数值在哪里可以查到?
归算到10kv侧的系统短路电抗Xc可根据系统情况(或系统参数)计算确定,计算公式:Xc=Sj/Sc;
如10kv侧的系统(最大)短路容量Sc=312.5MVA, 则Xc=Sj/Sc=100/312.5=0.32;
如10kv侧的系统(最小)短路容量Sc=222.2MVA, 则Xc=Sj/Sc=100/222.2=0.45。
|
|