[问题探讨] 是否进线加了剩余电流保护装置,就要采用4P开关

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-7-3 15:35:17 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-7-3 14:13
我手头无规范,具体是哪一条没记住。但可以肯定,此种情况不用4P。

你肯定指的是:TN-C系统保护接地中性导体不能接入开关
     
发表于 2015-7-3 16:23:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 15:33
TN-S系统,N线此时没有重复接地,如何保证地电位

“TN-S系统,N线此时没有重复接地”看不懂哦{:loveliness:}
     
发表于 2015-7-3 16:54:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 15:33
TN-S系统,N线此时没有重复接地,如何保证地电位


是不是存在这种情况:

变电所以放射式供电方式,直接将配电回路引入建筑物总进线开关(PE线做总等位联结),此进线开关采用3P4W的RCD——
发生接地故障,总进线开关(3P4W的RCD)断开L线但不断N线,此时的N线电位,是不是与PE线等电位?

PS
N线、PE线在变电所处短接,处于等电位状态;
N线已无电流流过;
PE线在建筑物入户处已做总等电位联结。
 楼主| 发表于 2015-7-3 16:58:22 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-3 16:54
是不是存在这种情况:

变电所以放射式供电方式,直接将配电回路引入建筑物总进线开关(PE线做总等位 ...

尺总:由于三相不平衡(部分线路),N线带电流,距离重复接地较远,则出现了电压,此时是否应切断N极
     
发表于 2015-7-3 17:05:17 | 显示全部楼层
如果切断L线,N线还有负载电流(比如树干式或链式,或一个总开关带多个RCD馈线开关,某RCD动作,其他回路依旧在正常工作),此时难以保证N线为“可靠地电位”的吧?
     
发表于 2015-7-3 19:53:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 15:35
你肯定指的是:TN-C系统保护接地中性导体不能接入开关

采用4W3P漏电断路器,N必须进开关且始终接通。