zhouke 发表于 2015-2-11 14:52 应采用3极4线漏电断路器。L、N均接在断路器上,N线始终接通。
大明河畔 发表于 2015-2-11 14:28 民规明确说了,装设剩余动作保护电器,应断开所保护的所有带电导体
消防应急照明专题帖子汇总
ty393 发表于 2015-2-9 10:12 在进线总开关前N线与PE已经分开了,他提我的理由是“在设在总等电位联结的系统,3极即可,这样,可以减少 ...
zhouke 发表于 2015-7-2 20:18 何种情况下采用4P开关,低压配电设计规范中有明文规定。此种情况下不断开N线。
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 08:39 低规那条规定此种情况下不断N线
hbsjzsjy 发表于 2015-7-3 08:45 3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定: 1 处在 TN-S 系统中,当中性导体为可靠的地 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 09:10 如何判断N线地电位?重复接地?三相完全平衡?
尺短寸长 发表于 2015-7-3 11:13 如何判断N线地电位?重复接地? N线“重复接地”,属于概念错误。 PS
处在 TN-S 系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开外
尺短寸长 发表于 2015-7-3 11:23 PEN 线入户处重复接地做了等电位联结,难道该处的N线还不能保持“可靠地电位”吗?
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 11:30 看来电源采用TN-S系统就不行了,就得4P
尺短寸长 发表于 2015-7-3 13:48 只要采用TN-S系统,RCD就得4P—— 为啥?