[问题探讨] 是否进线加了剩余电流保护装置,就要采用4P开关

[复制链接]
     
发表于 2015-2-11 14:52:08 | 显示全部楼层
应采用3极4线漏电断路器。L、N均接在断路器上,N线始终接通。
     
发表于 2015-2-11 14:59:19 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-2-11 14:52
应采用3极4线漏电断路器。L、N均接在断路器上,N线始终接通。

zhouke 和这位认真负责的审图师点赞!
大明河畔 发表于 2015-2-11 14:28
民规明确说了,装设剩余动作保护电器,应断开所保护的所有带电导体

民规?
有太多不可相信的东西了。


     
发表于 2015-2-11 15:52:16 | 显示全部楼层
大明河畔 发表于 2015-2-11 14:28
民规明确说了,装设剩余动作保护电器,应断开所保护的所有带电导体

《低压配电设计规范》GB50054-2011
3.1.11 剩余电流保护电器的选择,应符合下列规定:
      1 除在TN—S系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带电导体。

比对一下GB50054-2011的相关条款,《民规》对于剩余电流保护电器的选择规定多么粗暴、简单!
发表于 2015-7-2 17:22:21 | 显示全部楼层
ty393 发表于 2015-2-9 10:12
在进线总开关前N线与PE已经分开了,他提我的理由是“在设在总等电位联结的系统,3极即可,这样,可以减少 ...

不是因为这个,TN-C-S系统在进开关前就转成TN-S系统了,N线与PE线以分开了。
     
发表于 2015-7-2 20:18:45 | 显示全部楼层
何种情况下采用4P开关,低压配电设计规范中有明文规定。此种情况下不断开N线。
 楼主| 发表于 2015-7-3 08:39:52 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-7-2 20:18
何种情况下采用4P开关,低压配电设计规范中有明文规定。此种情况下不断开N线。

低规那条规定此种情况下不断N线
     
发表于 2015-7-3 08:45:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 08:39
低规那条规定此种情况下不断N线

3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:
    1 处在 TN-S 系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带电导体;
 楼主| 发表于 2015-7-3 09:10:59 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-7-3 08:45
3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:
    1 处在 TN-S 系统中,当中性导体为可靠的地 ...

如何判断N线地电位?重复接地?三相完全平衡?
     
发表于 2015-7-3 11:13:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 09:10
如何判断N线地电位?重复接地?三相完全平衡?

如何判断N线地电位?重复接地?
N线“重复接地”,属于概念错误。
PS
江苏省供电局编制的某地标和上海市编制的防静电地标,要求中性线“重复接地”,均属于严重错误。

如何判断N线地电位?三相完全平衡?
三相完全平衡与N线地电位,扯不上关系。

 楼主| 发表于 2015-7-3 11:18:25 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-3 11:13
如何判断N线地电位?重复接地?
N线“重复接地”,属于概念错误。
PS
处在 TN-S 系统中,当中性导体为可靠的地电位时可不断开外
这个可靠地电位如何判断
     
发表于 2015-7-3 11:23:09 | 显示全部楼层
PEN 线入户处重复接地做了等电位联结,难道该处的N线还不能保持“可靠地电位”吗?
 楼主| 发表于 2015-7-3 11:30:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-3 11:23
PEN 线入户处重复接地做了等电位联结,难道该处的N线还不能保持“可靠地电位”吗?

看来电源采用TN-S系统就不行了,就得4P
     
发表于 2015-7-3 13:48:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 11:30
看来电源采用TN-S系统就不行了,就得4P

只要采用TN-S系统,RCD就得4P——

为啥?

     
发表于 2015-7-3 14:13:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-3 08:39
低规那条规定此种情况下不断N线

我手头无规范,具体是哪一条没记住。但可以肯定,此种情况不用4P。
 楼主| 发表于 2015-7-3 15:33:03 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-3 13:48
只要采用TN-S系统,RCD就得4P——

为啥?

TN-S系统,N线此时没有重复接地,如何保证地电位